  • #40955
    easyt
    Участник

    Добрый день.
    Да, именно так и есть, просто пишет в порт полученные данные. Есть ли возможность каким-то образом протестировать драйвер для 5 версии чтобы убедиться, что именно такой функционал нам нужен (для 6)? Я имею в виду, сделать это перед тем, как писать на емайл. Кстати, на какой емайл писать?

    #40956
    manjey73
    Участник

    https://rapidscada.ru/contact

    если в магазине нет этого драйвера, то вам все равно писать на почту, чтобы вам дали для 5-й версии в тест.

    #40963
    Mikhail
    Модератор

    Вместо установки 5-й версии попробуйте DrvTester на 6-й версии.
    Насколько я помню, он слушает порт.
    Цель — увидеть данные от сканера. Присылайте логи.

    #40970
    easyt
    Участник

    Подключил DrvTester. Данные прилетают. Что-то вот такого вида:
    2025-11-01 08:04:27 Сеанс связи с устройством [5] DrvTester
    Приём (10/10): 30 31 32 35 37 34 34 38 34 31
    Получено за 1 мс

    #40971
    easyt
    Участник

    Переключил в свойствах устройства
    BinStopCode 0
    BufferLength 100
    ReadMode String
    StopEnding D

    Результат:
    2025-11-01 08:25:26 Сеанс связи с устройством [5] DrvTester
    Приём: 4607956131152
    29900003540125744841
    Получено за 318 мс

    По сути — то, что нужно.

    #40981
    Mikhail
    Модератор

    Хорошо, значит штрих-код читается.
    Напишите, пожалуйста, на электронную почту, если необходимо предложение по портированию драйвера с 5-й на 6-ю версию.