Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › 2 контроллера в работе всегда 1
- В этой теме 33 ответа, 2 участника, последнее обновление 25 минут назад сделано
Yuriy.
-
АвторЗаписи
-
09.07.2026 в 19:07 #44187
Yuriy
Участникhttps://allwebs.ru/images/2026/07/09/6556566e0be5a69e45b5b5bd5e846662.jpg https://allwebs.ru/images/2026/07/09/edb6c8502b6deb4d628ef81e4c90e751.jpg https://allwebs.ru/images/2026/07/09/67db65e5f5e5f76c0a00b8c65d295660.jpg https://allwebs.ru/images/2026/07/09/1e5021cd56272a8f97d207d4cb86a6e7.jpg
-
Ответ изменён 1 час, 10 минут назад пользователем
Yuriy.
09.07.2026 в 19:07 #44188Yuriy
Участник09.07.2026 в 19:08 #44189Yuriy
Участник09.07.2026 в 19:17 #44191
manjey73УчастникНу, внутреннюю сетку 192.168.х.х можно было и не прятать 🤣
А так, по картинкам вроде все ровно, правда последовательность с мобтлки не удобно воспринимать.
09.07.2026 в 19:18 #44192
manjey73УчастникАаа, а во втором устройстве переключили на modbus tcp ?
09.07.2026 в 19:19 #44193Yuriy
УчастникНу вот и я думаю что вроде все правильно, а второе устройство не работает
09.07.2026 в 19:21 #44194Yuriy
УчастникTCP — клиент. в обоих линиях у меня настроено
09.07.2026 в 19:22 #44195
manjey73УчастникЯ не про клиента, а про TransMode. Но вроде для устройства 2 переключено.
В общем шаг за шагом все проверить.
Визуально вроде все правильно.09.07.2026 в 19:25 #44196
manjey73УчастникАааа, нюанс, линии связи разные, а порт один и тот же, Коммуникатор дважды открывает один порт, линии работают параллельно.
Не знаю, он как-то определяет в зависимости от IP источника или нет?Первая линия старше, она может забирать порт.
Посадите опрос на одну линию обоих устройств для проверки.09.07.2026 в 19:27 #44197
manjey73УчастникА то у вас в ошибках ещё фигурирует отклонение запросов и разрыв связи.
Может в этом дело?09.07.2026 в 19:33 #44198Yuriy
Участникhttps://allwebs.ru/images/2026/07/09/76935fe818339e53849799017a5b0631.jpg https://allwebs.ru/images/2026/07/09/1b04931ca7c960131c6892fb047b9ce4.jpg https://allwebs.ru/images/2026/07/09/c2aa8645d758340c37e9f74c70b9223a.jpg https://allwebs.ru/images/2026/07/09/d380daa3c6d7c6a52fb0f0de0d466f58.jpg
не помогло. все равно с ошибкой второе устройство09.07.2026 в 19:37 #44201Yuriy
УчастникИ если в рамках одной линии связи меняю устройства местами, тоже получается что всегда с первого ПЛК есть данные, а со второго нет
09.07.2026 в 19:44 #44202Yuriy
УчастникДаже если первую линия отключаю (делаю не активной) все равно по второй идут ошибки
09.07.2026 в 19:46 #44203
manjey73УчастникЧисловой адрес устройства точно 2?
Это ID модбас адреса. Некоторые устройства при TCP запросах его игнорируют. Некоторые, как ПЛК Овен, требуют его указать = для режима Модбас РТУ09.07.2026 в 19:50 #44204Yuriy
УчастникДА!!!!!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Долгих лет жизни Вам. ))))))
Числовой адрес во втором устройстве тоже должен быть 1, я думал это типо порядковый номер ip адреса. на первом устройстве — 1 на втором устройстве — 2. -
Ответ изменён 1 час, 10 минут назад пользователем
-
АвторЗаписи
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.