Экспорт событии (Дорасчетный ТС)

Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Экспорт событии (Дорасчетный ТС)

Просмотр 5 сообщений - с 16 по 20 (из 20 всего)
  • Автор
    Записи
  • #15781
    baur
    Участник

    ScadaServerSvc.txt содержит список подключенных клиентов.

    1. srv01; ScadaComm (Приложение); активность: 9:22:33
    2. srv02; ScadaComm (Приложение); активность: 9:22:33
    3. srv03; ScadaComm (Приложение); активность: 9:22:33
    4. srv04; ScadaComm (Приложение); активность: 9:22:33
    5. srv05; ScadaComm (Приложение); активность: 9:22:33
    6. srv06; ScadaComm (Приложение); активность: 9:22:33
    7. srv07; ScadaComm (Приложение); активность: 9:22:33
    8. srv08; ScadaComm (Приложение); активность: 9:22:33
    9. srv09; ScadaWeb (Приложение); активность: 9:22:33
    10. srv10; ScadaComm (Приложение); активность: 9:22:33

    и все они разбросаны по цехам, поэтому сразу не могу обнаружить …

    Я думаю, что какой-то клиент пишет на номер канала 3052

    это как, если сигнал не прописан?
    и вообще это же дорасчётный канал, по семантике туда ничего не должно же писаться?

    Попробуйте создать новый канал с такой же формулой с номером больше, чем 3241

    это помогло, пока тишина, в БД ничего не пишется

    А если номер меньше 3241?

    я не могу найти коммуникатор отвечающий за это, обычно этим занимаются ребята из эксплуатации

    #15783
    Mikhail
    Модератор

    это как, если сигнал не прописан?

    Пока Коммуникатор не перезапустят, он так и будет посылать по этому номеру канала. Коммуникатор загружает базу конфигурации 1 раз при запуске.

    В принципе, если запустить поиск по содержимому логов Коммуникатора на всех серверах, то можно найти этот номер канала.

    #15784
    Mikhail
    Модератор

    Тут надо модуль придумать, чтобы мониторил, какой клиент в какой номер канала пишет ))

    #15786
    Romiros
    Участник

    Это не относится к RapidScada, но мы так однажды уложили систему. Когда нижний уровень слал данные верхнему по изменению, а верхний уровень из-за ошибки конфигурации отправлял эти же данные нижнему уровню. Нижний уровень видел изменения и отправлял их тут же верхнему. На мнемосхемах это смотрелось как мерцание данных, они менялись чаще, чем это было возможно. Поскольку верхний уровень и нижний админился разными людьми, понять в чем причина получилось не сразу, и не смотря на всю мощь системы, она продержалась несколько часов и легла. Человеческий фактор непредсказуем :).

    #15789
    Mikhail
    Модератор

    Чудеса случаются, но у них обычно есть объяснение ))

Просмотр 5 сообщений - с 16 по 20 (из 20 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.