ошибка при запуске веб

Просмотр 5 сообщений - с 16 по 20 (из 20 всего)
  • Автор
    Записи
  • #4526
    manjey73
    Участник

    Можно скринами где и как настроить в dcom ?

    #4527
    Romiros
    Участник

    Как здесь выкладывать скриншоты?

    Настройка как обычно.
    Пуск -> выполнить dcomcnfg -> Мой компьютер -> Настройка DCOM -> Owen OPC server beta
    На нем правой кнопкой свойства. Вкладка удостоверение -> Поставить «Текущий пользователь» -> Применить.
    Если не заработает проверьте, что Ваш пользователь имеет членство в группе «Пользователи DCOM». Просто не помню добавляется ли он туда по умолчанию.
    Если не заработает, то нужно будет настроить безопасность, можно отдельно для данного OPC сервера, но лучше для всего DCOM, чтобы со следующим OPC не возиться. Но по идее для локального сервера этого делать не надо.

    #4528
    manjey73
    Участник

    Так вот по идее, у меня так все работает на одном компе. На нем же OPC сервер и на нем же Rapid Scada. А вы говорите, что подобные настройки на локальном сервере не нужны.

    Попробую завтра

    • Ответ изменён 9 лет, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #4530
    Romiros
    Участник

    Добавьте запуск от текущего пользователя. Я имел ввиду не нужны настройки безопасности DCOM для локального подключения.
    OPC сервер можно настроить на запуск от любого пользователя, главное чтобы у него были права. Scada-коммуникатор работает от local system, а конфигуратор запускается от того пользователя под которым вы работаете. Читать ком порты (ModBus или Qwen) двумя процессами не получится, поэтому сервер и не отдает данные во второй экземпляр.
    Поэтому нужно жестко привязать запуск к одному пользователю (и понятно что это не system, иначе не запустите конфигуратор).

    #4532
    Mikhail
    Модератор

    Как здесь выкладывать скриншоты?

    Скриншоты добавляйте с помощью хостинга картинок, например, postimage.org

Просмотр 5 сообщений - с 16 по 20 (из 20 всего)