06.12.2022 в 17:12 #26489
JurasskParkУчастникЯ это называю «создать карту тегов». 🙂
06.12.2022 в 17:27 #26490Romiros
УчастникВам правильно написали. Нужно использовать линию в режиме TCP Server. Написать свой драйвер, который будет слушать указанный на этой линии порт. Т.е. реализовать два метода, которые указал Михаил. Далее распарить поступившие данные и передать их в созданные сигналы устройства. Много приборов будут подключаться к одному порту?
06.12.2022 в 17:49 #26491Romiros
УчастникЕщё такой вопрос, а как он работает с TCP. Вроде бы только sms поддерживаются? У нас подобные приборы бросают смс в скаду, а дальше идёт парсинг текста и формирование событий.
07.12.2022 в 13:16 #26499
OakimУчастникПока приборов около десяти. Вот тоже вопрос каждому прибору нужно выделять отдельный порт или можно обойтись одним портом после чего данные распихивать в каналы по идентификатору прибора?
У Кситала есть возможность передавать данные через GPRS соединение. Посмотрите передача данных на narodmon.ru и в инструкции есть раздел по настройке этого соединения, данная возможность появилась в одной из последних прошивок.
07.12.2022 в 13:22 #26500
manjey73УчастникСкорее всего на один порт будет достаточно.
Тут вопрос в другом. Либо вы каналы будете создавать руками, зная, что должен отправить прибор. Либо писать код таким образом, чтобы он, получая новый идентификатор, добавлял его в шаблон и перегружал линию связи для добавления новых каналов.Если вы будете делать настройку через Параметры линии — TCP Сервер, то порт в принципе будет один.
-
Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем
manjey73.
07.12.2022 в 13:32 #26504
OakimУчастникДумаю лучше ручками и для каждого прибора отдельное соединение с отдельным портом
Руководство пользователя ksytal GSM12
Страница 4907.12.2022 в 13:33 #26505
MikhailМодераторВот тоже вопрос каждому прибору нужно выделять отдельный порт или можно обойтись одним портом после чего данные распихивать в каналы по идентификатору прибора?
Если протокол обмена содержит ID прибора, то достаточно одного порта на несколько приборов.
07.12.2022 в 13:34 #26506
MikhailМодераторДумаю лучше ручками и для каждого прибора отдельное соединение с отдельным портом
Возможно, так будет проще, но можно и на общий порт направить.
07.12.2022 в 13:40 #26511
OakimУчастникМихаил, если общий порт и один канал принимающий от всех приборов, то как привязывать данные приходящие на порт от разных приборов на разные каналы, в таком случае нужен какой то конфигурационный файл или интерфейс, но в скаде я подобного не увидел
07.12.2022 в 13:41 #26513
manjey73УчастникНу я бы делал в автоматическом режиме, по крайней мере драйвера это позволяют.
Можно не перегружать линию связи а только выставлять специально заданный канал о новых устройствах в 1, что добавлено новое устройство, а в логе Коммуникатора писать, что новое устройство было добавлено в шаблон и перегружать уже в ручном режиме линию
И потом копируя полученный файл шаблона в проект перегружать уже сервер для добавления каналов.А то у вас приборы могут передавать данные от 1 минуты до 999
07.12.2022 в 13:42 #26514
manjey73Участник@Oakim интерфейс для настройки драйвера в самом коде драйвера делается.
У вас вполне реально сделать прослушку и добавления полученных данных в шаблон. Новый идентификатор, новая запись в шаблоне, оповещение по заранее заданному каналу о новом устройстве.
Потом копируете новый шаблон из ScadaComm/Config в проект, открываете его, по нему добавляете новые каналы и перезапускаете сервер с передачей ему нового конфига. Появится связь с новыми каналами, старые останутся как есть.
-
Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем
manjey73.
07.12.2022 в 14:04 #26523
OakimУчастникСпасибо за консультацию попробую
07.12.2022 в 14:13 #26526
manjey73Участникну если на моем примере.
DevView — отвечает за создание каналов из шаблона
DevLogic за логику работы, из него же читается шаблон при старте линии и создание тегов
во View вариант создания настроек через DataGridView
в DevTamplate описание классов для переменныхНу и чтение, запись в XML сериализацией есть в ScadaCommFunc библиотеке, она пересобрана под 6-ю версию практически без изменений, есть в релизе драйвера.
Код есть в папке драйверов к 5-й версии.
Пока это единственный не косячный способ сериализации, пробовал другие, но они ломают зубы на повторяющих именах в других секциях, обязательно требуют наличие параметра в xml файл и т.д. -
Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем
-