OPC UA

  • В этой теме 7 ответов, 2 участника, последнее обновление 6 лет назад сделано Mikhail.
Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #16481
    Natalia
    Участник

    Всем добрый день.
    Помогите.пожалуйста. разобраться.как настроить события в конфигураторе при соединении с OPC UA сервером? При работе с OPC DA сервером. при настройки тегов есть группа Events,а как получить Event при работе с OPC UA?.
    Спасибо

    #16491
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!

    На данный момент события в драйвере OPC UA не реализованы.
    Тем не менее при получении события от OPC UA в журнал линии связи пишется «Новое событие» и некоторая дополнительная информация о событии.

    Посмотрите, пожалуйста, есть ли у Вас такие сообщения в журнале? Если есть, то сделайте скриншот, пожалуйста.

    #16492
    Mikhail
    Модератор

    OPC UA сервер сам должен отправлять события по какой-то своей логике. Драйвер их принимает, выводит в лог, но не умеет обрабатывать. Если есть пример, то можем попробовать добавить обработку событий в драйвер.

    #16499
    Natalia
    Участник

    Спасибо,тогда вопрос такой, какой формат событий поддерживает Scada?Запустили OPC AE на Matrikon, пишет ошибка соединения с сервером, формат данных не поддерживается, сейчас речь идет об OPCDA.не совместим сервер и клиент (Scada).читаю на форуме, люди пишут, что у них работает, какой формат данных для событий OPC_DA должен быть?
    Спасибо

    #16504
    Mikhail
    Модератор

    Сделайте, пожалуйста, скриншоты ошибок.

    #16514
    Natalia
    Участник
    #16515
    Natalia
    Участник

    Михаил. добрый день
    Высылаю Вам скриншот ошмбки со стороны RapidScada

    Второй вариант скриншта- это то. что другим клиентом можно подцепить этот OPC AE, и все нормально работает..

    • Ответ изменён 6 лет назад пользователем Natalia.
    #16522
    Mikhail
    Модератор

    Проблема в следующем:
    Драйвер пытается сначала соединиться по спецификации OPC DA. И только после этого соединяется по OPC AE для приёма событий. Т.к. OPC DA недоступен, то до событий не доходит.

    У Вас есть возможность как-то включить сервер OPC DA? Тогда и события должны заработать.