Cвязь по modbus с PLC Delta

Помечено: 

  • В этой теме 35 ответов, 2 участника, последнее обновление 9 месяцев назад сделано VV.
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 36 всего)
  • Автор
    Записи
  • #40678
    manjey73
    Участник

    и при чем тут сервер отверг тогда непонятно.

    #40679
    VV
    Участник

    Это скорее всего обращение осталось после настройки на симулятор Rapid Scada.

    #40680
    manjey73
    Участник

    Такое ощущение, что вы сам Коммуникатор натравили на localhost и порт 502.
    Он не получает конфигурацию от Сервера и не запускается.

    Коммуникатор должен стучаться на порт 10000 (Сервера).
    А вот Линия связи на устройство.

    Покажите Основные настройки Линии связи.

    #40681
    manjey73
    Участник

    Возможно, но почему Коммуникатор пишет, что не получена конфигурация от Сервера, как будто вы эти настройки сменили.

    #40684
    VV
    Участник

    Может быть я попробую создать новый фал и каждый шаг действий буду фиксировать с помощью скриншота? Всё старое удалю, чтобы не путались?

    #40685
    VV
    Участник

    Скорее всего я что-то упустил.

    #40689
    manjey73
    Участник

    Коммуникатор (в экземпляре) — Основные параметры — там должен быть порт 10000
    Похоже вы там 502 прописали. Но это не точно 🙂

    #40690
    VV
    Участник

    Там 10000. Параметры коммуникатора не менял.

    #40691
    VV
    Участник

    Как насчёт контроля правильности последовательных действий при создании проекта? Скорее всего где-то во время создания проекта косячу.

    #40692
    VV
    Участник

    Я могу создать в формате PDF в одном файле с описанием действий с криншотами файл, чтобы проконтролировать последовательность действий.

    #40694
    manjey73
    Участник

    ну сделайте. Надо же понять, почему у вас в логе Коммуникатора (не Устройства) идет обращение к локалхост и к 502 порту.

    #40698
    VV
    Участник

    Хорошо. Спасибо!

    #40713
    VV
    Участник

    Отправил PDF файл https://ghkre54.imgbb.com/ но качество плохое. Поэтому продублировал отправку на почту info@rapidscada.ru

    #40714
    manjey73
    Участник

    ну я к rapidscada не имею отношения 🙂 такой же пользователь как вы.
    У вас есть облако mail или yandex, киньте туда и дайте ссылку на файл

    • Ответ изменён 9 месяцев, 1 неделя назад пользователем manjey73.
    #40716
    manjey73
    Участник

    По первой ссылке не шара, а ваш аккаунт.

Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 36 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.