Привязка каналов к устройствам

Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus Привязка каналов к устройствам

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 70 всего)
  • Автор
    Записи
  • #37407
    Andrey65
    Участник

    Доброе время суток!
    Прошу помощи. Создал устройства, каналы, линии связи, представления. Данные по модбасу идут.
    https://i.ibb.co/20jZwsFb/29.png
    https://i.ibb.co/2pjR4rs/30.png
    https://i.ibb.co/XfKvwb1t/31.png
    https://i.ibb.co/kgph21WW/32.png
    https://i.ibb.co/4wyxXLCD/33.png
    Вот скрины приложил, не могу привязать каналы к устройствам, что я не так делаю? Видимо в табличном представлении текущих данных поэтому тоже нет?
    https://i.ibb.co/8LpCKR2V/34.png

    #37408
    manjey73
    Участник

    Уберите длину данных. Эта длина создает массив каналов, а не количество байт ответа.
    Чтобы использовать массив каналов, надо чтобы и драйвер передавал как массив, что Modbus драйвер не делает, так как передает вам по факту в double.

    #37415
    Andrey65
    Участник

    Спасибо, сразу привязались, кто бы мог подумать. А я 2 дня вокруг этого крутился. Ну вообще русским языком написано: длинна данных. Теперь еще вопрос, как прописать формулу. Мне надо вх данные в одном датчике разделить на 100 или умножить на 0.01. Короче сдвинуть запятую. И почему в устройствах и в таблице браузера показания одного датчика выглядят по разному?
    https://i.ibb.co/qMKrYh60/35.png
    https://i.ibb.co/bfPm7cH/36.png

    #37416
    Andrey65
    Участник

    А со второго датчика передается как есть все нормально
    https://i.ibb.co/7FhKkBJ/37.png

    #37422
    a80808
    Участник

    В канале в графе «Формула» напишите Cnl/100 (регистр важен!). Поставьте галочку «Использовать формулу» если сама не поставилась. Передать конфигурацию, достаточно перезагрузить только сервер

    #37427
    manjey73
    Участник

    Потому что в разных устройствах вероятно разный формат. Там где сразу, предположу, что float.

    Длина данных в Канале это сколько каналов создать. Длина значения любого канала всегда 8 байт. По умолчанию формат double (можно не выбирать).
    По факту в БД все значения 8 байт в Double. В остальных случаях происходят преобразования.
    Если вас не устраивают, делаете и(или) используете формулы.

    Например для перевода времени в БД его надо привести к double при помощи ToOADate()
    ну и с остальным в том же духе…

    #37431
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Чтобы не ошибиться при создании каналов, их лучше создавать мастером, а затем донастраивать формат отображения.

    #37446
    Andrey65
    Участник

    Здравствуйте!
    Сделал как указали выше с формулой, получилось, спасибо помогло, теперь в таблице отображается корректно.
    https://i.ibb.co/S1XNb7n/38.png
    Но как то странно, все каналы в скаде в double т.е. 8 байт-64 бита, так мне объяснили. Овен отправляет float, это 4 байта-32 бита, в формате IEEE 754, это немного другая кодировка, меньшее количество бит в мантиссе и в экспоненте. Там еще байты переставлены. Тем не менее данные выводятся правильно. Второй прибор датчик SHT20 Modbus RS485, в нем вообще под температуру 2 байта в ячейках. И тоже сейчас выводится правильно. Где то в недрах кода скады это все распознается и перекодируется для правильного вывода?
    http://www.softelectro.ru/ieee754.html

    #37447
    manjey73
    Участник

    Да, вы поняли совершенно верно. Все конвертируется в double ядром Scada.
    Потому что БД обычная и не может иметь разные типы ячеек.

    #37477
    Andrey65
    Участник

    БД это СУБД или что другое?

    #37479
    manjey73
    Участник

    Да, встроенная в scada. Ее таблицы вы видите в Администраторе по сути.

    #37480
    manjey73
    Участник

    Вы можете перенастроить на Postrge вроде полностью всю систему.

    #37499
    Andrey65
    Участник

    Доброе время суток!
    В предыдущем проекте передача данных шли по UDP, соответствующим образом настраивалась линия связи. Теперь пытаюсь создать другой проект с теми же датчиками но данные должны идти через сом порт и преобразователь протокола Болид С2000 Ethernet. При добавлении типа устройства выбрал Болид С2000. Появляются какие то аварийные сообщения.
    С такой линией связи проект возможен? С другими скадами такая схема вполне работоспособна.
    https://i.ibb.co/qLhcghcC/39.png
    https://i.ibb.co/XqZ61t3/40.png
    https://i.ibb.co/39jx2ZB4/41.png
    https://i.ibb.co/s4sq73r/43.png

    • Ответ изменён 1 год, 3 месяца назад пользователем Andrey65.
    #37501
    manjey73
    Участник

    Устройство Болид С2000 каким то образом связаны с вашим датчиком?
    Это другое.

    #37502
    manjey73
    Участник

    У вас устройство Modbus а не С2000

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 70 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.