lost_post

Созданные ответы форума

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 41 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • в ответ на: Переход с 5.1 на 5.8 версию #15703
    Аватарlost_post
    Участник

    Все получилось.
    Спасибо за совет.

    в ответ на: Переход с 5.1 на 5.8 версию #15699
    Аватарlost_post
    Участник

    Спасибо. Буду пробовать. Отпишу по результату.

    в ответ на: Переход с 5.1 на 5.8 версию #15696
    Аватарlost_post
    Участник

    Использую RapidSCADA 5.5 на Ubuntu.
    Хочу обновиться до 5.8.
    Подскажите пожалуйста, можно ли обновляться сразу на 5.8, или же надо вначале 5.6.1 ?
    По обновлению вкратце как я понял из файла Update from 5.6 to 5.7.pdf (где то на форуме был) последовательность такая: создаем ScadaAdmin, копируем директории, удаляем старую, ставим новую, заменяем директории, перезапускаемся, импортируем проект с сервера в конфигуратор.

    Буду признателен за советы/помощь!

    Аватарlost_post
    Участник

    Понятно. Спасибо за помощь!

    в ответ на: Создание СКУД #13062
    Аватарlost_post
    Участник

    Этот плагин?
    Но если я правильно понимаю — это исходники…
    Как сбилдить?

    Требования по системе — постараюсь в ближайшие дни сформулировать.

    в ответ на: Создание СКУД #13045
    Аватарlost_post
    Участник

    Конкретно у меня используются вот такие устройства
    это UHF считыватель для rfid меток на расстоянии до 12м, с rs485 и rs232 на борту.
    Мы используем их для контроля доступа автомобилей на территорию.

    Для классического СКУД людей, в качестве считывателей можно использовать разные варианты:
    от diy варианта c rs232 на борту,

    вот отечесвенное производство с Ethernet на борту.

    можно попробовать приспособить вот такой вариант

    В качестве исполнителей — отечественные и много аналогичных китайских вариантов.

    Как пробовать данный драйвер? Может подскажите где взять скомпилированный вариант?

    Как лучше описать требования более детальные требования к системе?

    Аватарlost_post
    Участник

    Старая версия драйвера Телеграм на Linux не работала на RapidSCADA 5.7

    Удалил Mono.Security.dll из /opt/scada/ScadaComm/KP — все заработало.
    Спасибо за решение!
    Расскажите в чем прикол.

    Аватарlost_post
    Участник

    Я в Украине — тут Телеграм не блокируют…

    Добавил сертификаты телеграма вручную… та же петрушка.

    Какие есть у народа идеи?

    • Этот ответ был изменен 1 год, 9 месяцев назад от Аватарlost_post.
    Аватарlost_post
    Участник

    Была цель обновиться, но при обновлении ca-certificates-mono возникали ошибки, и только вручную снеся все записи о проблемных пакетах, получилось переустановить на актуальную версию mono 6.0 .

    Сертификаты добавил/обновил как пишут в теме. sudo cert-sync /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt тоже выполнил. Машину перезапустил.
    Результата нету. Та же ошибка.

    RapidSCADA стоит не ра Raspberry, да и памяти хватает.

    в ответ на: Создание СКУД #13005
    Аватарlost_post
    Участник

    С помощью Rapid SCADA можно реализовать систему на универсальных модулях. Например, сканер штрихкодов для считывания ключей и реле на открытие турникета или шлагбаума.

    Именно такая идея.
    Вместо штрих кодов можно использовать rfid считыватели с выходом rs232 / rs485.
    Модули управления универсальные тоже имеются. С управлением http get запросами.
    Завязать бы RapidSCADA на принятие решений — не было б цены решению.

    Аватарlost_post
    Участник

    Удалил Mono. Поставил свежую версю 6.0 mono-complete.
    Ситуация не поменялась. Ошибка та же. Повторяется бесконечное количество раз.

    Драйвер Меркурия заработал. Спасибо.

    в ответ на: Архитектура RapidScada 5.7 #13000
    Аватарlost_post
    Участник

    Создал отдельную тему

    в ответ на: Архитектура RapidScada 5.7 #12991
    Аватарlost_post
    Участник

    Mercury23x — действительно забыл dll скопировать, но скопировав — ошибки ушли, а данные не появились. Опрос запущен, TCP соединение устанавливает, а дальше тишина.

    Telegram — все также, — все запросы неуспешные.

    Где посмотреть какие ошибки и у того и у другого модуля??

    • Этот ответ был изменен 1 год, 9 месяцев назад от Аватарlost_post.
    в ответ на: Архитектура RapidScada 5.7 #12987
    Аватарlost_post
    Участник

    Добрый день. Недавно обновился на 5.7. На Windows все работает, на Linux не рабоет два модуля — Telegram и Mercury23x.dll .
    Telegram свои логи не ведет, в логах кп, линии связи понять в чем ошибка не получается. Ключ регистрации указал. Постоянные ошибки во время сеансов связи. Команды получает но сообщение не отправляет. Где искать причины?

    Mercury23x просто при запуске выдает ошибки, а после тишина.

    Scada.ScadaException: Error getting device logic type from the library KpMercury23x.dll: Invalid Image —> System.IO.FileNotFoundException: Invalid Image
    at (wrapper managed-to-native) System.Reflection.Assembly.LoadFile_internal(string)
    at System.Reflection.Assembly.LoadFile (System.String path, System.Security.Policy.Evidence securityEvidence) [0x0002b] in <7b0d87324cab49bf96eac679025e77d1>:0
    at System.Reflection.Assembly.LoadFile (System.String path) [0x00000] in <7b0d87324cab49bf96eac679025e77d1>:0
    at Scada.Comm.Devices.KPFactory.GetKPLogic (System.String kpDir, System.String dllName, System.Int32 kpNum) [0x00024] in <36febf21b4ff4ccb86cd72ca1dae7bec>:0
    — End of inner exception stack trace —
    at Scada.Comm.Devices.KPFactory.GetKPLogic (System.String kpDir, System.String dllName, System.Int32 kpNum) [0x0006f] in <36febf21b4ff4ccb86cd72ca1dae7bec>:0
    at Scada.Comm.Engine.CommLine.CreateKPLogic (System.Int32 kpNum, System.String dllName, Scada.Comm.AppDirs appDirs, System.Collections.Generic.Dictionary`
    2[TKey,TValue] kpTypes, Utils.Log appLog) [0x0003a] in <5f40884c707142e1a4a77bad45468e05>:0
    at Scada.Comm.Engine.CommLine.Create (Scada.Comm.Settings+CommLine commLineSett, Scada.Comm.Settings+CommonParams commonParams, Scada.Comm.AppDirs appDirs, Scada.Comm.Engine.CommLine+PassCmdDelegate passCmd, System.Collections.Generic.Dictionary`2[TKey,TValue] kpTypes, Utils.Log appLog) [0x00119] in <5f40884c707142e1a4a77bad45468e05>:0
    at Scada.Comm.Engine.Manager.CreateCommLine (Scada.Comm.Settings+CommLine commLineSett) [0x0002a] in <5f40884c707142e1a4a77bad45468e05>:0
    2019-07-30 15:26:09 <Gacrux><root><ACT> Load device library: KpMercury23x.dll
    2019-07-30 15:26:09 <Gacrux><root><EXC> Error creating communication line 8:
    Scada.ScadaException: Error getting device logic type from the library KpMercury23x.dll: Invalid Image —> System.IO.FileNotFoundException: Invalid Image
    at (wrapper managed-to-native) System.Reflection.Assembly.LoadFile_internal(string)
    at System.Reflection.Assembly.LoadFile (System.String path, System.Security.Policy.Evidence securityEvidence) [0x0002b] in <7b0d87324cab49bf96eac679025e77d1>:0
    at System.Reflection.Assembly.LoadFile (System.String path) [0x00000] in <7b0d87324cab49bf96eac679025e77d1>:0
    at Scada.Comm.Devices.KPFactory.GetKPLogic (System.String kpDir, System.String dllName, System.Int32 kpNum) [0x00024] in <36febf21b4ff4ccb86cd72ca1dae7bec>:0
    — End of inner exception stack trace —
    at Scada.Comm.Devices.KPFactory.GetKPLogic (System.String kpDir, System.String dllName, System.Int32 kpNum) [0x0006f] in <36febf21b4ff4ccb86cd72ca1dae7bec>:0
    at Scada.Comm.Engine.CommLine.CreateKPLogic (System.Int32 kpNum, System.String dllName, Scada.Comm.AppDirs appDirs, System.Collections.Generic.Dictionary`2[TKey,TValue] kpTypes, Utils.Log appLog) [0x0003a] in <5f40884c707142e1a4a77bad45468e05>:0
    at Scada.Comm.Engine.CommLine.Create (Scada.Comm.Settings+CommLine commLineSett, Scada.Comm.Settings+CommonParams commonParams, Scada.Comm.AppDirs appDirs, Scada.Comm.Engine.CommLine+PassCmdDelegate passCmd, System.Collections.Generic.Dictionary`2[TKey,TValue] kpTypes, Utils.Log appLog) [0x00119] in <5f40884c707142e1a4a77bad45468e05>:0
    at Scada.Comm.Engine.Manager.CreateCommLine (Scada.Comm.Settings+CommLine commLineSett) [0x0002a] in <5f40884c707142e1a4a77bad45468e05>:0

    Подскажите в чем может быть дело?

    • Этот ответ был изменен 1 год, 9 месяцев назад от Аватарlost_post.
    в ответ на: Создание СКУД #10950
    Аватарlost_post
    Участник

    Давайте попробуем пойти по второму варианту.
    Система очень простая: две точки прохода, порядка 50 идентификаторов карт.
    На точке прохода установленны два считыватели карт, которые по RS485 в виде строки передают идентификатор карты. Для управления замком используется релейный модуль с управлением по Modbus.
    Временных зон нету. Т.е. все идентификаторы занесённые в список всегда могут проходить.

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 41 всего)