Вчера потратил пару часов на установку архивной скады (была какая то 5.1 или 5.0). На ровном месте встретил пару проблем, некоторая несовместимость старых файлов. Проблема по настоящему одна — если есть какая то ошибка, то сервер не запускается и перезалить его уже невозможно (была проблема с пользователями). Наверное стоит сделать принудительный сброс конфига сервера (принудительно затереть dat файлы с заменой их на чистые от инсталляции). А то манипуляции вида удалили — заново поставь — сохрани чистые файлы — скопируй их назад при проблемах порядком утомляют.
litoУчастникА понял, надо без пробела 0118. Спасибо.
litoУчастникПишет некорректные данные команды
litoУчастникРазбор команды в парсере
Part of Data Package Description Value
00 00 Transaction identifier 0x0000 (0)
00 00 Protocol identifier 0 = MODBUS protocol
00 09 Length 0x0009 (9)
02 Unit identifier 0x02 (2)
10 Function code 0x10 (16) — Write Multiple Registers
11 9E Starting address 0x119F (4511)
00 01 Quantity 0x0001 (1)
02 Byte count 0x02 (2)
01 18 Registers value 0x0118 (280)litoУчастникlitoУчастникрезультат из лог файла
Команда «Set_T_7»
Отправка (15): 00 00 00 00 00 09 02 10 11 9E 00 01 02 00 00
Приём (7/7): 00 00 00 00 00 06 02
Приём (5/5): 10 11 9E 00 01
OK!litoУчастникОтправка команды
litoУчастникеще одну группу 00? будет ошибка в коммуникаторе.
-