oleg777Участник
Переустановил Скаду, наверное мои шаловливые ручки что то наделали. Поставил тип представления ElasticRep, как в описании. Гибкий отчет появился в Отчётах, но доступа к нему нет, как полагаю — не настроен файл Стилей ElasticRepExcel.xml. Как понял эти будет еще «следующая история».
https://drive.google.com/file/d/11AxfFKCVD-2Y7Gw3mcU-lKPCV8FO81qt/view?usp=sharing
Может есть где то какое то описание, как настроить этот отчет?oleg777УчастникИзвиняюсь Господа. А где можно почитать о Типах представлений, какой его выставить для Гибкого отчета
https://drive.google.com/file/d/1qvXIFCZC92FdTKnagHxHdzr-gF4MffGx/view?usp=sharingoleg777УчастникДобрый день. Почему то не вставляються скриншоты, отправил в личку. По поводу распределения счетчика по сменам — решил не заморачиваться, всю эту задачу «пакую» в ПЛК, в ПЛК есть часики, но за сутки с пол минуты уходят. Возле ПЛК установлена панелька HMI, сделаю на ней возможность установки времени, и со Скады — страничку под другим пользователем.
oleg777УчастникДобрый вечер, извиняюсь за вопросы начинающего.
Установился гибкий отчет. Но ссылка на него не появилась в WEB Главное меню/ Отчёты, как d demo/…rapidscada.net…
Что я не сделал, не разблокировал файл, но свойства / PlgElasticReport.dll — блокировки никакой нет.
В таблицу Администратор / База конфигурации / Система / Интерфейс добавил C:\SCADA\Projects\NewProject\Interface\ElasticReport.xml, передал конфигурацию.
В WEB / Представлениях появился ElasticReport / Отчёт, навожу — недоступен
В WEB Главное меню/ Отчёты — ElasticReport не появился.
Наверное конечно что то сделал не так, прошу помощи.oleg777УчастникСпасибо большое, буду пытаться разбираться
oleg777УчастникОгромное спасибо, всё заработало.
oleg777УчастникДобрый день Господа. Прошу прощения, никак не могу разобраться. Есть входной канал номер 220, телеизмерение — счётчик воды, постоянно с нарастающим насчитывает кубы. Необходимо в таблице отображать количество кубов, прошедшее за час. Как использовать HourBeg?
Спасибо большое.oleg777УчастникМинутные данные через оболочку Scada сервера видны. Может ли данная проблемма быть в старой, 2005 г, версии Visual Studio? Я не программист, для меня написать утилилиту — однозначно очень долго. Как можно написать утилиту или разпаковать в Excel данные? В личку.
oleg777УчастникДобрый день. Извиняюсь за не корректное выражение с «редактором отчетов». Я в файле ScadaServerSvcConfig.xml изменил период записи минутных срезов на 1 сек. RapidScadu «подключил»к анализатору параметров сети Diris A40. Хотел обнаружить провалы в питании обьекта. Scada записала минутные срезы обьемом по 64800 килобайт. С помощью Scada Сервера \ минутные срезы\ просмотр записаные данные вижу, данные целостные. В таком виде просмотреть и пересчитать какие то отклонения? — понятно проще в Excel. Захожу через Web в «Отчет по минутным данным», добавляю только 1 канал — сохраняет в MinData_2016_….xml. Открываю Excel 2010, данные только 05.44.30, 20677 строк. Тоже и на графике в Web. График отображает только до 5.44 часа, далее пусто. Раньше это же проделывал на другом обьекте, но выставлял период записи 5сек — все нормально. Хуже, что эксперимент повторить очень сложно, питаемое оборудоварие простоит до весны, а весной снова будем прыгать с бубном.
oleg777УчастникМожет можно в диапазоне на формирование отчёта указывать не только дату, но и время?
oleg777УчастникДобрый день. Установил на объекте Ваш продукт для изучения характеристик работы объекта, настроил 84 параметра, период записи минутных срезов — 1 сек. Не подумал, раньше никогда менее 10 сек не выставлял. Получились файлы .dat по 64 MB, 84 тыс. строк. Конвертировать при помощи «штатного» редактора отчётов можно только 20 тыс. строк.
Вопрос — возможно ли как то получить данные с файла .dat в Excel с количеством строк 84 тыс.?oleg777УчастникСделал ошибку — порт конечно в ПЛК и Комуникаторе одинаковый
oleg777УчастникНабираю с мобилки, поэтому без картинок. В ПЛК100 настроил модвас слэйв, добавил переменную 2 байт, порт 502, адрес 1. По статье с сайта обьект, линия, КП с указанием адресса и позывного (ip). Дальше Коммуникатор, импорт линий связи. В канале связи ТСР клиент, Мастер, Индивидуальное, 503 порт, я выставил Задержка после цикла 1000 мс. Опрос КП, dll — KpModbus, в Позывной должен отобразиться ip устройства слэйв. Далее Свойства КП, ModbusTCP, создать шаблон. В шаблоне группа регистров Входные регистры 3х, Адрес нач. элемента 1, кол.1. Вставляем элемент ushort 2 байта. Сохраняем, перезапускаем — работает.
-