Boris

Созданные ответы форума

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • в ответ на: Подключение контроллера ИВА-128 #2140
    Boris
    Участник

    и в парсере посмотрите, понятней будет:
    http://modbus.rapidscada.net/
    Михаил уже давал эту ссылку.

    в ответ на: Подключение контроллера ИВА-128 #2138
    Boris
    Участник

    а лучше напишите или позвоните производителю и спросите про команду 19
    http://microfor.ru/contact/our_address/

    в ответ на: Подключение контроллера ИВА-128 #2135
    Boris
    Участник

    В Modbus нет такой функции 19, вот что есть:
    http://www.automation.com/library/articles-white-papers/fieldbus-serial-bus-io-networks/introduction-to-modbus
    там есть и примеры с описанием. Может это что то своё, не Modbus?

    в ответ на: Обзор производителей плк #2133
    Boris
    Участник

    Работал много со Шведскими контроллерами компании Regin, их сайт:
    http://www.regincontrols.com/en-GL/home/ не из самых дешёвых,мне очень понравились, работают стабильно, есть конфигурируемые и свободно программируемые, есть много документации по ним и софта, кому надо поделюсь.

    в ответ на: Идеи нового SCADA-Web #2131
    Boris
    Участник

    Если меняешь в профиле что то, пока перезапуск, потом пароль набираешь, даешь команду на исполнение,
    лог наполняется другими переменными и надо жать паузу и прокручивать много, выискивать…
    может это по началу неудобно, может привыкну:)

    в ответ на: Подключение контроллера ИВА-128 #2130
    Boris
    Участник

    Воспользоваться Serial port monitor или другим снифером порта, посмотреть что родной софт высылает,
    а потом воспользоваться предыдущим Ответом.

    в ответ на: Идеи нового SCADA-Web #2126
    Boris
    Участник

    Можно и в отдельном окне с кнопкой очистки и с выбором линии связи для мониторинга.

    в ответ на: Идеи нового SCADA-Web #2124
    Boris
    Участник

    Извините если не в тему.

    В Scada-Коммуникатор, можно добавить кнопочку очистки Журнала линии связи
    и хотелось бы пароль на отправку команд вводить один раз, и если бы
    было видно ещё и данные об отправленной команде в нижней части окна или
    весь Журнал линии связи, то это облегчило бы диагностику.

    в ответ на: Идеи нового SCADA-Web #2103
    Boris
    Участник

    И хотелось бы иметь возможность добавлять на мнемосхему кнопку с переходом на другую мнемосхему,
    только для этого надо ещё и редактор схем немного менять.

    в ответ на: Идеи нового SCADA-Web #2102
    Boris
    Участник

    Хотелось бы видеть в таблицу в которой отображаются Аварии,
    Критические сообщения всей системы, Критические пределы переменных,
    обрыв связи с контроллерами.
    Можно сделать категории сообщений-аврий и в зависимости от
    настроек пользователя выводить их в таблице.
    Сообщения, аварии отображают время срабатывания, время подтверждения,
    и линк на окно с данными аварии, сообщения.
    Так же можно строки подкрашивать разным цветом по приоритетам.
    В настройках можно сделать опцию по вкл/выкл этой таблицы,
    что позволит просто наблюдать мнемосхему, а в случае критической аварии
    выводить таблицу в этом же окне и делать окно/закладку броузера активным.

    в ответ на: Связь с ОВЕН ПЛК 100 по modbus RTU #2097
    Boris
    Участник

    Шаблон есть в стандартной поставке RapidScada, в папке \SCADA\ScadaComm\Config

    в ответ на: Не работает редактор схем #2091
    Boris
    Участник

    Устанавливал на Win7 64-bit .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.6,
    IIS 7.5, Silverlight 5.1.30514.0, Rapid SCADA 4.5.7,
    включал всё что указано в инструкции по установке,
    но редактор схем не работал, устанавливал старую версию
    редактора схем 4.0 и она работала,
    но схемы не отображались в броузере, а только таблица отображалась.
    В итоге нашёл данную статью:
    https://support.microsoft.com/en-us/kb/2015129
    и в командной строке с правами администратора всё
    вылечилось с помощью команды:
    %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe /iru

    • Этот ответ был изменен 8 лет, 6 месяцев назад от Boris.
    в ответ на: Не работает редактор схем #1988
    Boris
    Участник

    Была та же проблема с работой редактора:
    http://ipic.su/img/img7/fs/S1.1458737595.jpg
    Установлена версия 4.5.0.1 на Win 7 64
    скачал и запустил без ошибок Silverlight
    версию 4.0 scada_4_r3_portable.

    в ответ на: Вопросы по Scada-communicator #1981
    Boris
    Участник

    Благодарю, всё работает:)

    в ответ на: Вопросы по Scada-communicator #1979
    Boris
    Участник

    По службе так и было, проблемы с открытыми портами,
    не все линии отключил в демо-линиях связи.