Созданные ответы форума
-
АвторСообщения
-
MikhailМодератор
OK
MikhailМодераторДобрый день!
Строка Смывной 2 — есть значение на начало периода и значение на конец периода, разница не вычислилась;
Нужно подключаться к Вашему серверу и смотреть. Выходит за рамки бесплатной поддержки.
Строка Итого и Среднее не вычислилась.
Нужно избавиться от значений NaN в строках отчёта.
Те строки, в которых везде стоят прочерки — отключены счетчики, по режиму работы оборудования.
Прочерки при вычисленеии итогового и среднего игнорируются, насколько я помню.
MikhailМодераторМожно ли как-то в url «нажимать» на нее, чтобы на тач-панели лишнее (ленивое) движение не делать?
Веб-приложения так себя обычно не ведут. Либо запускается режим киоска сразу во весь экран, либо подразумевается действие пользователя. Можно попробовать самому реализовать включение полноэкранного режима.
MikhailМодераторКаждую минуту передавались вообще все теги, поэтому было дублирование. Нужно будет сделать эту опцию более понятной.
MikhailМодераторmanjey73 всё верно написал.
Правильно ли я понял, что со скады подаётся команда на модуль аналогового вывода, а ИТП измеряет и отображает значение?MikhailМодераторДа, пока что зашит в DLL. Вы дайте guest другую роль ))
Плагин делался для выставки по-быстрому.MikhailМодераторЕсли Коммуникатор остановить, данные перестают идти в MySQL?
Какой драйвер КП используется?В Коммуникаторе попробуйте поставить параметр «Период передачи на сервер всех данных КП» = 0. Или наоборот увеличить этот параметр.
MikhailМодераторно на превью видим гораздо больший диапазон.
Эти данные ещё загрузить надо, чтобы показать.
А вообще планируется доработка модуля и когда?
Планируется в этом году. Какие именно пожелания будут реализованы, пока не могу сказать.
29.01.2019 в 17:33 в ответ на: A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client (txtPass #11022MikhailМодераторДобрый день!
Можно ли как-то обойти данную проблему (не меняя пароля пользователя)?
Наверное, пароль придётся поменять, потому что ошибку выдаёт встроенный механизм контроля вводимых данных ASP.NET.
В принципе Вы можете отключить проверку, но это выглядит достаточно некрасивым решением.MikhailМодераторЕсли не поможет, будем думать.
MikhailМодераторAutoLogin:
1. Скачайте файлы https://yadi.sk/d/EkP7-EESsIl9Gw
2. Скопируйте в папку C:\SCADA\ScadaWeb\
3. Настройте браузер в режиме киоска и пропишите вход на scada/AutoLogin.aspxMikhailМодераторКакую ошибку выдаёт?
Существуют ли данные за запрошенное время в Rapid SCADA?MikhailМодераторВ таблице формул добавьте что-то типа:
function MyFunc() { switch ((int)CnlVal) { case 0: return "Зн.1"; case 1: return "Зн.2"; default: return "????"; } }
Затем в формуле для входного канала напишите MyFunc() и задайте ему формат Текст Unicode. Макс. длина строки для русскиго текста — 4 символа.
MikhailМодераторДанные входных каналов состоят из двух полей: значение и статус. Значение — всегда вещественное число, а статус — целое. Таблица Тип событий описывает поле Статус для входных каналов и влияет в частности на цвет вывода данных.
Отображать число или текст — задаётся полем Формат в таблице входных каналов. При отображении текста, текст получается декодированием числового значения. -
АвторСообщения