Mikhail

Созданные ответы форума

Просмотр 15 сообщений - с 4,801 по 4,815 (из 7,885 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • в ответ на: Вопрос по каналам. #11457
    Mikhail
    Модератор

    Версии у Вас актуальные.
    В ближайшие дни выложу на форум ссылку на новую версию для сообщества — надеюсь, что проблема решится.

    чтобы корректно селектить нужное значение из 2х строк, которые для меня являются одним и тем-же значением с разницей в 30 мс?

    Конечно, так быть не должно.

    Можно-ли заставить отправлять Коммуникатор данные на Сервер по какому-то триггеру?

    Триггером является завершение опроса КП. Коммуникатор не хранит данные в какой-либо очереди, поэтому сразу их отправляет на Сервер.

    в ответ на: Работа компонента «Кнопка» #11450
    Mikhail
    Модератор

    В сообщении, на которое вы привели ссылку сказано:
    > иметь шаблоны кнопок с фиксацией и без фиксации
    Про кнопку с фиксацией всё ясно. Про кнопку без фиксации: имел ли автор ввиду, что по отпусканию кнопки также необходимо отправлять команду? Если manjey73 прочитает, пусть прокомментирует.

    Те конпки которые есть сейчас — это кнопки без фиксации. Но команду они отправляют только при нажатии, а отпускание никак не обрабатывается. Данную функцию можно добавить, но она довольно специфическая на мой взгляд, поэтому может быть добавлена на заказ. Другой вариант — разработать самому на базе существующей кнопки — исходный код открыт.

    в ответ на: Вопрос по каналам. #11448
    Mikhail
    Модератор

    Всё равно не обчень понятно, что нужно. Данные отправляются в БД после того, как получены Сервером от Коммуникатора. Коммуникатор отправляет данные на Сервер после опроса прибора.

    Если проблема в дублировании, то нужно проверить, какие у Вас версии Сервера и Коммуникатора. По этой проблеме что-то исправлялось, по-моему.

    Кстати, в следующей версии Коммуникатора появится опция, чтобы после опроса КП отправлять на Сервер все теги КП, а не только изменившиеся.

    в ответ на: Работа компонента «Кнопка» #11447
    Mikhail
    Модератор

    Просто должно имитироваться поведение обычной подпружиненной физической кнопки.

    SCADA-системы для имитации подпружиненных кнопок не совсем подходят, на мой взгляд. Они предназначены для диспетчеризации, мониторинга и т.п.

    в ответ на: Работа компонента «Кнопка» #11442
    Mikhail
    Модератор

    Скада может подать команду Пуск или команду Стоп. По этой команде вы можете отправить команду замкнуть или размкнуть реле на какое-то время. Чтобы замкнуть реле на время, нужен либо модуль вывода, который умеет так работать, либо программно с помощью Модуля автоматического управления.

    в ответ на: HTTP Get запрос из формулы #11441
    Mikhail
    Модератор

    Какая у Вас задача в целом?

    в ответ на: Возможна ли работа Scada по Https? #11438
    Mikhail
    Модератор

    Скорее всего проблема в настройке IIS. Если делать по многочисленным инструкциям в интернете, то обычно IIS начинает работать.
    Если файлы web.config не обновить, то будут ошибки в веб-интерфейсе скады, но он всё равно откроется.

    в ответ на: Работа компонента «Кнопка» #11437
    Mikhail
    Модератор

    Картинка не открывается, поэтому идея пока не ясна.

    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Чтобы замкнуть реле на определённое время, Вам поможет Модуль автоматического управления.

    Пытаюсь опросить каналы но пишет ошибку illegal data adress

    Вы запрашиваете по некорректному адресу. Возможно, в настройках шаблона Модбас надо переключить адресацию с 1 на 0 или наоборот.

    Mikhail
    Модератор

    Kazam говорил, что при большом количестве приборов (у него > 500) OPC-сервер Логика начинает сильно потреблять память и обращение к его разработчикам не привело к результатам. Это было года 3-4 назад, может быть с тех пор что-то изменилось.

    в ответ на: Вопрос по каналам. #11433
    Mikhail
    Модератор

    Ссылку уже не найду. Напомните, пожалуйста, как именно Вам нужно, чтобы передавались данные в БД?

    в ответ на: HTTP Get запрос из формулы #11432
    Mikhail
    Модератор

    Формулы должны работать очень быстро и не должны использовать внешние источники данных.

    в ответ на: HTTP Get запрос из формулы #11431
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Даже если это теоретически возможно, не стоит этого делать ввиду непредсказуемых побочных эффектов. Лучше разработайте нужный драйвер для Коммуникатора, это будет проще и надёжнее.

    в ответ на: Ввод данных в группу параметров #11418
    Mikhail
    Модератор

    На данный момент не совсем понятна Ваша система. Если объясните, постараюсь дать совет, как решить данную проблему.

    в ответ на: Вопрос по каналам. #11417
    Mikhail
    Модератор

    Какая была причина?