MikhailМодератор
Добрый день!
Да, возможен. Нужно разрешить входящие подключения на firewall сервера по порту, на котором работает веб-приложения.
Открывать веб-интерфейс по адресу формата http://IP:port
Доступ из интернет во внутреннюю сеть настраивается на роутере.MikhailМодераторНапример, Prosys OPC показывает сертификаты и новый сертификат нужно явно разрешить.
https://ibb.co/DQK2cmXOPC UA-сервер Rapid SCADA принимает сертификаты автоматически если включена соответствующая галочка. Поэтому нужно сначала её поставить, чтобы принять сертификат, а затем можно отключить.
Ещё, насколько я понимаю, OPC-сервер помещает полученный сертификат в определённую папку, и если его переместить в папку принятых сертификатов, то он будет считаться принятым.
MikhailМодераторЯ неправильно написал. Обновите dll в директории ScadaWeb. Форматирование выполняется веб-приложением.
MikhailМодераторПопробуйте обновить ScadaCommon.dll в директории ScadaServer. Ссылка
Помогло обновление?MikhailМодераторРедактор схем использует .NET 4.7. Как я уже писал, будем его переделывать на веб в приоритетном порядке. Поэтому работа именно Редактора схем на Wine менее важна, чем приложения Администратор.
MikhailМодераторОтключить подсказки, которые на кнопках таблицы свойств — не получится, они к ней прибиты гвоздями Микрософтом. Если только панель с этими кнопками целиком отключить. Давайте сначала выясним, насколько корректно работает само приложение Администратор без Редактора схем.
MikhailМодератор> в вайне установилась и запустилась версия администратора 6.1.6 с .NET 6.0
Кроме Редактора схем, приложение Администратор корректно работает?Сборка из исходников — это хардкор, по-моему.
По инструкции пробовали ставить, выбрав наиболее близкую ОС?MikhailМодераторПодход через преобразование в строку не оптимален в данном случае. Желательно найти причину, почему формат не работает. Если сделаете скриншот свойств канала, как было изначально, я проверю у себя.
MikhailМодераторВ драйвере OPC UA есть все необходимые настройки. Обычно когда новый клиент подключается к OPC UA-серверу, на нём необходимо разрешить сертификат этого клиента. Возможно, в этом причина. Вообще, нужно поискать ошибку по фразе, эта фраза заложена в клиентские dll.
MikhailМодераторПодозреваю, что без подключения к интернет тут не обходилось. А вот можно ли так сделать без подключения к интернет, чтобы подсовывание папочки никак не работало, даже не знаю.
Без интернета это представляется логически невозможным.
MikhailМодератор> Главное понять, чем и как мы можем помочь Михаилу.
Не мне, а проекту, которым может пользоваться кто захочет 🙂MikhailМодератор> Интересует работа под вайн на Alt, RedOs, Astra.
Пробуйте, пишите, будем помогать. Начните с Ubuntu, потренируйтесь на кошках )> А лучше не на Вайн.
В перспективе да, но это большая работа.MikhailМодераторРедактор схем для Wine не собирали, потому что планируется сделать его кросс-платформенным, полностью веб. Даты работы пока не определены.
-