Созданные ответы форума
-
АвторСообщения
-
RomirosУчастник
Пожалуйста. Вы бы правильные настройки с учетом всех ошибок выложили, чтобы другие не мучались.
RomirosУчастникСоздайте сначала шаблон для коммуникатора, передайте конфигурацию и перезапустите коммуникатор. Убедитесь что в коммуникаторе данные есть. Потом в Администраторе правой кнопкой на «Линии связи» — синхронизировать -> из коммуникатора в базу конфигурации. Далее в верхнем меню Администратора Инструменты -> Мастеры -> Создать каналы. Далее создаете представление из созданных каналов и отправляете всю конфигурацию.
RomirosУчастникВ консоли браузера будет ошибка, на вкладке сеть можно посмотреть путь, по которому скада ищет Ваш html файл. Посмотрите и подкорректируйте путь.
RomirosУчастникНу так судя по скрину, у Вас теги привязались к каналам(401 и 402), просто значение 0. Каналы создавайте мастером, а не вручную.(В меню редактора каналов -Мастер создания каналов)
Он сам все правильно создаст.RomirosУчастникКод тега более правильно использовать. Так вы сможете добавлять или удалять регистры модбас, не боясь смещения данных. Создайте один регистр и пропишите код тега или наименование и код сам про пишется. А потом просто с помощью мастера создания каналов создайте канал под этот тег коммуникатора. Передайте конфигурацию и всё должно будет работать.
RomirosУчастникВ шаблоне Модбас верните коды тегов, они должны быть уникальные. После этого либо пропишите такие же в каналах, либо удалите каналы и создайте их заново с помощью мастера для данного устройства. Так каналы и теги коммуникатора свяжутся автоматически.
RomirosУчастникА если исключить задачу-сервер из этой цепочки и пусть модемы подключаются к коммуникатору напрямую, тогда статуса устройства возможно будет достаточно? Или у сервера нет фиксированного IP?
RomirosУчастникЭто ограничение не плагина, а JavaScript API пятой версии. Думаю тут должен ответить разработчик, как лучше поступить. Возможно в шестой версии это тоже будет актуально. Плагин под нее планируется.
RomirosУчастникВы объявили функцию как double, а возвращаете CnlData. Приведите к одному виду. Например: public CnlData ch_Stat
RomirosУчастникСпасибо. Да, ограничение всё-таки есть. Завтра исправлю, отпишусь в эту тему.
RomirosУчастникМожете предоставить один такой файл для воспроизведения ошибки? Нужно определить на каком уровне возникает проблема. Завтра смогу проверить на работе. Посмотрите ещё в консоли браузера какая ошибка возникает при загрузке событий за этот день.
RomirosУчастникУточните пожалуйста, речь про штатный журнал или дополнительный плагин Журнал событий? По идее ограничений быть не должно.
RomirosУчастникWebmin не имеет никакого отношения к RapidScada. Вам просто написали, что если оно есть, то может занимать порт.
К удаленной машине нужно подключаться на порт 10002 из приложения Scada-Администратор, в котором можно производить конфигурирование удаленной системы и рисовать схемы.
RomirosУчастникДобрый день. Данные канала — это совокупность значения канала и его статуса — CnlData, откуда соответственно можно получить CnlData.Val и CnlData.Stat.
-
АвторСообщения