Созданные ответы форума
-
АвторСообщения
-
Wolf_rider
УчастникВсе заработало. Спасибо за помощь. Проблема была в левеле
Wolf_rider
Участникпро это вы уже писали.. давно поправил.. вот видео снял, посмотрите пжлста.. вроде все так настроил… https://disk.yandex.ru/i/cionGBANonOxBw
Wolf_rider
Участниквот начало опроса с открытия канала… может это что-то даст?
удалил, добавил заново с англ названиями… скрины вот в первом сообщении ссылку давал..там вроде все скрины привел, которые нашел…2023-03-10 18:32:21 Запуск линии связи [1] COM1 2023-03-10 18:32:21 Открытие последовательного порта COM1 2023-03-10 18:32:21 Ошибка при вызове метода OnCommLineStart устройства [1] Counter_electro: System.FormatException: Input string was not in a correct format. at System.Number.ThrowOverflowOrFormatException(ParsingStatus status, TypeCode type) at Scada.Comm.Drivers.DrvMercury23x.Protocol.OpenCnlReq(Int32 devAddr, String uroven, String pass) at Scada.Comm.Drivers.DrvMercury23x.Logic.DevMercury23xLogic.InitRequests() at Scada.Comm.Drivers.DrvMercury23x.Logic.DevMercury23xLogic.OnCommLineStart() at Scada.Comm.Engine.DeviceWrapper.OnCommLineStart()
Wolf_rider
Участникновых мыслей нет? у меня версия администратора 6.0.0.1. А скачивал с сайта 6.0.2 и ее ставил.. Не знаю почему такое..
Wolf_rider
УчастникВнес изменения. Не помогло. То же самое пишет.
Wolf_rider
УчастникТак счетчик нигде не называл. Адрес 25 у него. Возможно скада сама сформировала такое название.
Пароль прописал -коммуниктор-параметры линии-опрос устройств-свойства-и там нажимаешь шестеренку и появляется поле пароля.
Вот файлы прикладываю:
скрины настроек
шаблон xmlWolf_rider
Участника есть где то инструкция по настройке меркурия? Пытаюсь потестить скаду 6,0,2. Методом тыка и по обрывкам форума настроил, но в журнале такая ошибка. Подскажите. что не так, пжлста.
2023-03-06 11:37:21 Сеанс связи с устройством [1] Счетчик ээ Меркурий
2023-03-06 11:37:21 Ошибка при вызове метода Session устройства [1] Счетчик ээ Меркурий:
System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key ‘Меркурий236_25’ was not present in the dictionary.
at System.Collections.Concurrent.ConcurrentDictionary`
2.ThrowKeyNotFoundException(TKey key)
at System.Collections.Concurrent.ConcurrentDictionary`2.get_Item(TKey key)
at Scada.Comm.Drivers.DrvMercury23x.Logic.DevMercury23xLogic.Session()
at Scada.Comm.Engine.DeviceWrapper.Session()-
Этот ответ был изменен 2 года, 3 месяца назад от
Wolf_rider.
-
Этот ответ был изменен 2 года, 3 месяца назад от
-
АвторСообщения