Ответы в темах
-
АвторСообщения
-
p2n
УчастникПрошу прощения, нашел свою ошибку — забыл указать номера сигналов во входных каналах.
Тему можно закрывать.
p2n
УчастникДля текущих данных галка «Запись данных» установлена, «Запись копии данных» — нет.
p2n
Участник@Mikhail
У меня тоже проблема с невозможностью скомпилировать формулы сама как-то рассосалась. Ничего не предпринимал, даже комп не перезагружал.p2n
УчастникПодскажите пожалуйста — по какой причине не компилируются штатные формулы из дистрибутива? Каталог C:\WINDOWS\TEMP\%random% создается, но никаких файлов в нем нет.
Логи сервера:
<СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.4.2 запущена
<СИСТЕМА><ACT> Загружен модуль из файла D:\SCADA\ScadaServer\Mod\ModDbExport.dll
<СИСТЕМА><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
<СИСТЕМА><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
<СИСТЕМА><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 40
<СИСТЕМА><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
<СИСТЕМА><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
<СИСТЕМА><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
<СИСТЕМА><EXC> Ошибка при компилировании исходного кода формул: Файл ‘C:\WINDOWS\TEMP\in2b30xt\in2b30xt.dll’ не найден.
<СИСТЕМА><ERR> Нормальная работа программы невозможнаp2n
УчастникСпасибо!
С этим модулем все получилось.
-
АвторСообщения