Созданные ответы форума
-
АвторСообщения
-
alexsis_kУчастник
Ситуация такова.
Методом «тыка», активация:
ChartPro — нормально
Dashboard — нормально
Extra Scheme Components — нормальноNotification — а вот тут начинаются фокусы о которых я писал выше!
Загружаю проект по новой, естественно ранее активированных нет, тут как я понял потому, что не выгружал из сервера активированный плагины.
Что делать с этим самым Notification ?
alexsis_kУчастникВ логах информация:
2021-04-14 15:37:01 <RPi4RapidSCADA><www-data><ERR> Error loading web application settings: Access to the path «/var/www/html/scada/config/WebSettings.xml» is denied.
2021-04-14 15:37:01 <RPi4RapidSCADA><www-data><ERR> Error saving web application settings: Access to the path «/var/www/html/scada/config/WebSettings.xml» is denied.Доступ к файл уWebSettings.xml :https://cloud.mail.ru/public/3ABg/8qit5k4GY
alexsis_kУчастникфайлу WebSettings.xml дал полный доступ. Перезагрузил малинку. Активировал плагины. Вышел из сервера (logout). Пробую войти повторно и вижу:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at webmaster@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.4.38 (Raspbian) Server at 10.62.2.157 Port 80alexsis_kУчастникНа сколько мне хватает познаний я вижу, что доступ полный: https://cloud.mail.ru/public/9VKh/EhnbqYMYy
При этом попытка активировать плагин дает следующий результат: https://cloud.mail.ru/public/S5WJ/kdJ5g4Ecualexsis_kУчастник/opt/scada/ScadaWeb/config доступ полный (0777)!
alexsis_kУчастник/opt/scada/ScadaWeb/config или /opt/scada/config/
Дело в том, что папку config категорически не наблюдаю.alexsis_kУчастникВыгрузку я сделал. Но на RPi вообще этих плагинов нет.
alexsis_kУчастникЕсли честно то ничего не понял.
«Нужно установить и активировать на RPi» — это что означает?
«скачать конфигурацию веб-приложения в свой проект» — как это?
Можно как нибудь по подробнее?alexsis_kУчастникДа оно понятно.
Просто карта памяти на SMH у меня начинается с регистра с номером 2 !
Данные начали приходить когда настроил «начиная с 0», а первый элемент 2h. Поскольку переменная имеет тип float соответственно 2h-3h. Данные идут, а вот значения не совпадают с фактом.alexsis_kУчастникВ лектусе я настраивал старшим байтом вперед. Если переменная 4 байт (float) то как правильно прописывать? Пробовал ставить 3210.
Но с другой стороны если дело в последовательности байт то читаться должно, хоть абракодабра. А тут как будто с адресацией регистров беда.
Пробую самый первый регистр читать. В лектусе он под адресом 2. Тут вроде тоже вариантов не много. Тип Input Reg.
Но увы.alexsis_kУчастник1000
alexsis_kУчастникДа. По локалке TCP-ModBus начал работать. Удаленной сейчас посыпались ответы
2021-03-17 15:22:25 Сеанс связи с КП 3 «SMH2Gi», тип: KpModbus, адрес: 1
Запрос значений группы элементов «SMH2Gi-Sablon»
Отправка (12): 00 6A 00 00 00 06 01 04 00 01 00 01
Приём (7/7): 00 6A 00 00 00 03 01
Приём (2/2): 84 02
Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!
Запрос значений группы элементов «SMH2Gi-Sablon»
Отправка (12): 00 6B 00 00 00 06 01 04 00 01 00 01
Приём (7/7): 00 6B 00 00 00 03 01
Приём (2/2): 84 02
Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!
Запрос значений группы элементов «SMH2Gi-Sablon»
Отправка (12): 00 6C 00 00 00 06 01 04 00 01 00 01
Приём (7/7): 00 6C 00 00 00 03 01
Приём (2/2): 84 02
Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!2021-03-17 15:22:25 Отключение от 5.128.82.16
alexsis_kУчастникalexsis_kУчастникНе вижу как на форуме прикреплять вкладки.
alexsis_kУчастникПро драйвер не понял.
У меня сервер является Master, а контроллер Slave. -
АвторСообщения