А есть у кого-то опыт подключения через С2000-Ethernet программой modpool к С2000-ПП?
snikУчастникПрошу прощения, не было возможности почитать форум.
C2000-ПП «вещь в себе». Я с ней уже полгода мучаюсь. Не всё что описано в документации работает.
А что в ней странного? Она-же вроде должна жрать ADEMCO-ID из болидовской сети и транслировать наружу и обратно?
Вы мне если не трудно поподробнее про эту фиговину расскажите, а то вешать еще один гемор себе на мозг не хочется.
Мне тогда проще купить у них ОРС-сервер и установить на комп с «Орион-Про» и «РапидСкада». Хотя учитывая опыт работы с оборудованием и софтом БОЛИД там тоже будет куча гемороя..У меня возникли проблемы при желании работать с С2000-2 через неё.
1. Каверкает дату и время событий. Дата типа 244.18.50 вполне нормально
2. Не даёт управлять реле
3. Не выдает в журнал событий данные об авторизации.Ругаюсь 3ю неделю с болидом. Надеюсь победить
snikУчастникC2000-ПП «вещь в себе». Я с ней уже полгода мучаюсь. Не всё что описано в документации работает. С2000-Ethernet у меня в прозрачном режиме. ППшка в режиме Slave. Плюс ко всему ещё и драйвер для Скады функционально сильно урезан. Я обрабатываю логи которые от коммуникатора. Анализирую журнал событий. Иначе не получается.
snikУчастникХорошо. Если хотите, скиньте мне на почту для тестов DLL перед тем как выкладывать в репозитарий. Я погоняю. Может чего всплывет ещё.
Почта nik_sidorov на mail.ru- Этот ответ был изменен 2 года, 10 месяцев назад от snik.
snikУчастникКак продвигается дело по модулю?
snikУчастникЕщё 1 вопрос:
Пытаюсь включить реле. В логах вижу отправку:
Вопрос снимается. Как выяснилось после длительной беседы с БОЛИДами С2000-ПП не работает с реле на С2000-2. на С2000-4 пожалуйста, а С2000-2 реле для СКУДа и соответственно не работает и работать не будет.
snikУчастникЕщё 1 вопрос:
Пытаюсь включить реле. В логах вижу отправку:
01 05 27 15 FF 00 97 4AПосле расшифровки:
Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
05 Function code 0x05 (5) — Write Single Coil
27 15 Output address Physical: 0x2715 (10005)
Logical: 0x2716 (10006)
FF 00 Output value On
97 4A CRC 0x974A (38730)Реле не включается.
Звоню в БОЛИД. Там тыча в документацию говорят:
Для включения нужно передать не FF 00, а FF FFКак исправить?
snikУчастникУстанавливаю статус канала =0. Тумблер становится черным, но при нажатии на него всё равно можно послать команду.
А нужно что бы он стал не активнымsnikУчастникЧто такое шаблон?
Канал управления создан и на него есть ссылка во входном канале.snikУчастникДа. Оно начало считываться (стоял тип данных D, поставил перечисления и заработало).
А вот управлять не получается.Завтра на свежую голову буду думать.
snikУчастникСкопировал конечно. Информация о реле-то доступна.
snikУчастникЯ установил права на все файлы скады a+rw, т.е. с доступам к фалам проблем не должно быть.
snikУчастникВопрос: как подружить реле со входным каналом и отобразить это на схеме? Т.е. нужно видеть состояние реле (С2000-2) и соответственно отобразить это на схеме. С Зонами всё понятно. А вот с реле не получается. Закрадывается мысль что нужно использовать формулы, но как пока не понял.
snikУчастникДа запускаю в Linux. Буду настраивать под виндой.
Да там и скриншотить-то нечего. Проста пустая таблица. Такое ощущение что скада не считывает данные из файла.snikУчастникНаложите сверху картинку из коллекции по состоянию канала. Она скроет триггер.
Это крайний вариант. Если ничего другого не получиться тогда так и сделаю.
-