Созданные ответы форума
-
АвторСообщения
-
ElmirУчастник
В итоге установил все на другой компьютер и все заработало. Видимо какая то бяка была в той системе.Спасибо. Теперь перейду в ветку формул)))
ElmirУчастникhttps://ibb.co/GtGDMXV
Такое окно в веб браузереElmirУчастникПри установке ASP.NET
ElmirУчастник64bit
ElmirУчастникWindows 7 максимальная Service Pack 1.
Ошибка при установке компонентов:
https://ibb.co/3SD67KpElmirУчастникСкачал отдельным установщиком ASP.Установил.
Результат тот же.
Моя система Windows 7ElmirУчастникПри открытии в веб браузере пишет ошибка 404not found
ElmirУчастникВсе получилось когда в настройках шаблона КП поставил галочку «начинать с 0»
Спасибо.
Теперь другая проблема- система не может установить компонент ASP.NET.
Пишет не удалось. Может есть решение проблемы. Погуглил — ничего толковогоElmirУчастникНикак. Жалко что нельзя скриншоты приложить.
ElmirУчастникRapid SCADA Modbus Parser
00 61 00 00 00 06 01 03 02 4F 00 17
00 61 Transaction identifier 0x0061 (97)
00 00 Protocol identifier 0 = MODBUS protocol
00 06 Length 0x0006 (6)
01 Unit identifier 0x01 (1)
03 Function code 0x03 (3) — Read Holding Registers
02 4F Starting address 0x0250 (592)
00 17 Quantity 0x0017 (23)ElmirУчастникFC01: Read Coils 00001 -09999 256-463 / 0x0100-0x01CF
FC02: Read Discrete Inputs 10001 -19999 720-1885 / 0x02D0-0x073F
FC05: Write Single Coil 00001 -09999 256-463 / 0x0100-0x01CF
FC15: Write Multiple Coils 00001 -09999 256-463 / 0x0100-0x01CF
FC03: Read Holding Registers 40001 -49999 592-638 / 0x0250-0x027E
32-33 / 0x20-0x21)
FC04: Read Input Registers 30001 -39999 1872-2428 / 0x0750-0x097C
48-69 / 0x30-0x45В описании к прибору указаны следующие данные.
Подскажите как правильно создать шаблон с запросами к данному КП?ElmirУчастникСоздал новую линию с tcp, хотя и в первой указывал tcp. Ошибка связи ушла. Теперь вот так
2020-08-10 14:08:16 Сеанс связи с КП 2 «ter», тип: KpModbus, адрес: 1, позывной: 192.168.240.1
Запрос значений группы элементов
Отправка (12): 00 7C 00 00 00 06 01 03 02 4F 00 01
Приём (7/7): 00 7C 00 00 00 03 01
Приём (2/2): 83 02
Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!
Запрос значений группы элементов
Отправка (12): 00 7D 00 00 00 06 01 03 02 4F 00 01
Приём (7/7): 00 7D 00 00 00 03 01
Приём (2/2): 83 02
Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!
Запрос значений группы элементов
Отправка (12): 00 7E 00 00 00 06 01 03 02 4F 00 01
Приём (7/7): 00 7E 00 00 00 03 01
Приём (2/2): 83 02
Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!ElmirУчастникЩас попробую изменить как то, хотя везде указывал tcp
ElmirУчастник1. Линия 1 «ter» : цикл работы
ElmirУчастникЛиния 1 «ter»
————-
Состояние : цикл работы
Действие : 10.08.2020 13:42:45 Сеанс связи с КП 1 «ter»Канал связи
————
Тип: TcpClientПользовательские параметры
—————————
TransMode = RTUОбщие свойства
—————
Modbus.Templates = Dictionary of 1 templatesАктивные КП
————
1. КП 1 «ter» : ошибка -
АвторСообщения