Danik127

Созданные ответы форума

Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • Danik127
    Участник

    Спасибо, примерно на этом и остановился!

    Danik127
    Участник

    Нашел «костыль»
    В модуле управления отправлять ТУ стандартная значение»0″, а в канал управления 106 вставить формулу Val(114).
    Тогда получается что вся работа модуля состоит в функции » отправить»?
    Видимо я чего то просто не вижу(((

    Danik127
    Участник

    Всем доброго!
    Еще раз попробую задать вопрос.
    Как с помощью (или без) Модуля автоматического управления передавать данные в автоматическом режиме?
    К примеру имеем 1 устройство которое что то считает , есть входной канал 106 на котором стоит триггер, входной канал 114 в котором число «х», канал управления 106 который привязан к входному каналу 165.

    При срабатывание триггера (к примеру >12) необходимо в канал управления 106 передать значение входного канала 114 (число «х»).
    Если команда ТУ стандартная ( что нам и надо) ссылку на текущее значение входного канала 114 не установить ! {114} -требуется вещественное число!

    [URL=https://savepice.ru/full/2019/12/18/5617666d5a9f3e77f4485899e30d17be-full.png.html][IMG]https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/12/18/5617666d5a9f3e77f4485899e30d17be-prev.png[/IMG][/URL] [URL=https://]текст/URL]

    Если вбить константу, все работает как часы. Но это часы , всегда на пол шестого))))

    Danik127
    Участник

    Есть 2 устройства которые опрашиваются по modbus.
    При срабатывание триггера необходимо
    Значение holding регистра 1 устройства передать в регистр второго.триггер условно на другом регистре.

Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)