Созданные ответы форума
-
АвторСообщения
-
timon84Участник
Все верно. OPC появляется в прошивке 4.4 до этого его нет. Тут протокол обеспечивает работу напрямую с блоками данных (среднее между модбас и ОРС).
Использовать прокладку ПЛК-снап-модбас-скада неудобно по нескольким причинам:
1. скорость обмена и временные лаги
2. дублирование информации для избежания потерь информации (прием и передача одних и техже данных идет разными переменными)
3. в сочетании первых двух пунктов работа некоторых исполнительных устройств становится не безопасной. Например: если включить и максимально быстро выключить устройство — оно проработает в итоге около 5 секунд.timon84УчастникНу для этого нужен Siemens в доступ для тестов.
Сименс 1214 (1200 серия) есть под рукой. Могу тестировать, при необходимости могу попробовать предоставить удаленный доступ. На базе снап7 на делали «драйвер» снап-модбас, там на сколько я помню завелось все сразу практически.
Если будут вопросы, всегда готов ответить и помочь в меру знаний.timon84УчастникПроверил по скринам, не от туда скопировал когда восстанавливал первоначальные ссылки. Сейчас работа восстановилась.
Что было изначально так и не понял.timon84УчастникИз какой сети вы пытаетесь открыть ?
Что-то похожее у меня было, но чем закончилось точно не помню. При открытии страницы извне работало, а изнутри нет.локальная сеть (клиентский компьютер), localhost (сервер) — везде одинаковый результат. Там явно после обновления стало дописывать в адрес ссылку на каталог схем.
timon84Участникчто-то тут тоже у меня с ссылками беда.
выложу так:
настройки: https://cloud.mail.ru/public/Tuw7/MTjhQoebsрезультат: https://cloud.mail.ru/public/9Pdh/ZLd3c7oqZ
timon84УчастникСделайте, пожалуйста, скриншоты, чтобы было понятно, какие именно компоненты не работают и какие ссылки указаны в настройках. Настройки не меняйте — нужно добиться корректной работы с теми параметрами, которые были раньше. Проверьте работу в другом браузере для контроля.
от браузера не зависит.
Это раньше работало. Сейчас как видно нет. если обратить внимание на адрес в браузере там лишним стоит «/plugins/Scheme» остальные ссылки уже поправил просто назначив нужную страницу на ссылку.timon84УчастникUPD
Опытным путем выяснил что изменены ссылки. Теперь скада автоматом подсовывает в начало путь на свою директорию схем.
Понятно что это сделано для облегчения работы программиста рисующего интерфейс с переходами по скрытым представлениям.
Но что делать с другими объектами? Например схемами. Раньше ссылка выглядела так:
../../plugins/Scheme/plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=35,36,37,38,39,40,45&viewIDs=1,1,1,1,1,1,1&config=PlgChartPro_Gns1.xml&title=Tanks&mode=rolling
И это работало теперь в начало автоматом подставляется путь к схемам, и если убрать точки то все равно получим
http://172.20.60.50/Scada/plugins/Scheme/plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=35,36,37,38,39,40,45&viewIDs=1,1,1,1,1,1,1&config=PlgChartPro_Gns1.xml&title=Tanks&mode=rolling
timon84УчастникПопробуйте нажать Ctrl+F5 в браузере, чтобы обновились скрипты.
Было так-же «ххххх Схема — uddefined«. Нажал (на свою голову) CTRL+F5. название стало нормальным. Но схемы в всплывающем окне перестали отображаться.
timon84УчастникНастроил но возник вопрос. Минимальное время для архива 30секунд.
Можно ли параметры писать с периодичностью 1-10 секунд.Файл ScadaServerSvcConfig.xml изменить вручную. Для себя оптимально подобрал 5 сек.график не рвет и все данные влазят. При 1 сек. сутки на график не «влазят», при 10 сек уже рвет график.
timon84УчастникСоздать батник, вписать в него следующее:
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk "localhost/scada" exit
Это для хрома. Из этого режима нет «выхода» кроме создания новой вкладки, что не всегда удобно. Например при работе с открытием графиков в отдельном окне. Если нужна имитация нажатия F11 то —kiosk заменить на —start-fullscreen
Если нужен запуск на определенном мониторе, то прописываем координаты окна. отсчет координат идет от верхнего левого угла основного монитора.timon84Участникнапример такой вариант:
../../plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=18,19,20,21,22,23,24&viewIDs=1,1,1,1,1,1,1&config=PlgChartPro_1.xml&title=Tanks&mode=rollingВ новом окне и в текущем окне отрабатывается нормально.
а в всплывающем ошибка:Не удалось найти данный ресурс. Описание: HTTP 404. Возможно, искомый ресурс (или одна из его зависимостей) удален, получил другое имя или временно недоступен. Просмотрите следующий URL-адрес и проверьте, что он введен правильно. Запрошенный URL: /plugins/ChartPro/ChartPro.aspx
timon84УчастникПроверьте, что после передачи проекта на сервер в директории C:\SCADA\ScadaWeb\config появляются файлы настройки плагина с необходимыми изменениями.
Пробовал даже удалить/переименовать сам файл. Графики все равно отображаются по первому подгруженному файлу.
timon84УчастникСпасибо, ответил там.
timon84УчастникЧего не хватает в динамическом рисунке, чтобы его можно было использовать как кнопку в Вашем случае?
Не хватает свойств кнопки «доступность/видимость» в зависимости от входных каналов.
постоянные «кнопки» реализованы в виде динамических рисунков.timon84Участниктоже столкнулся с этим. Решение не найдено еще?
-
АвторСообщения