Mettall

Ответы в темах

Просмотр 14 сообщений - с 1 по 14 (из 14 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • Mettall
    Участник

    В общем какая-то магия 🙂 Заново создал формулу, вставил код, создал канал (дорасчетный ти), вставил название формулы, вставил номера каналов И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО(пока)! Почему в прошлый раз не работало не знаю. ЗА ФОРМУЛУ СПС!

    в файле *.cs на этой строке — public double MyFunc_(int cnlNum1, int cnlNum2)

    • Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем Mettall.
    Mettall
    Участник

    Выдает ошибку на сервере(

    Картинка

    • Ответ изменён 3 года, 11 месяцев назад пользователем Mettall.
    в ответ на: Ограничения по ModBUS(holding registers) #21233
    Mettall
    Участник

    manjey73 — ОГРОМНОЕ Спасибо за подсказку!.
    Действительно нужно было поставить не только галочку «начинать с нуля» но еще и «адрес нач.элемента»- выставить 0(было 1)+поставил порядок байт для float «2301» (без этого связь была но показаний не было).

    • Ответ изменён 3 года, 12 месяцев назад пользователем Mettall.
    в ответ на: Ограничения по ModBUS(holding registers) #21228
    Mettall
    Участник

    В общем тему можно закрыть.
    Решение: для того чтоб ошибки не было, необходимо в плк150(овен)в конфигураторе добавлять лишний тег(float).То есть последний мой тег 34(идент узла в конфигураторе), я добавил 35 и данные(на предыдущих тегаг) пришли в норму. Последний тег необходим для выравнивания.
    И также необходимо создать 2 группу элементов.

    • Ответ изменён 3 года, 12 месяцев назад пользователем Mettall.
    • Ответ изменён 3 года, 12 месяцев назад пользователем Mettall.
    • Ответ изменён 3 года, 12 месяцев назад пользователем Mettall.
    в ответ на: Ограничения по ModBUS(holding registers) #21223
    Mettall
    Участник

    Это с подробного журнала!

    2021-11-11 10:08:02 Сеанс связи с КП 12 «КП Варка Автоматика», тип: KpModbus, адрес: 12
    Запрос значений группы элементов
    Отправка (12): 00 31 00 00 00 06 02 03 00 01 00 3C
    Приём (7/7): 00 31 00 00 00 7B 02
    Приём (122/122): 03 78 40 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    OK!
    Запрос значений группы элементов
    Отправка (12): 00 32 00 00 00 06 02 03 00 3D 00 02
    Приём (7/7): 00 32 00 00 00 03 02
    Приём (2/2): 83 02
    Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!
    Запрос значений группы элементов
    Отправка (12): 00 33 00 00 00 06 02 03 00 3D 00 02
    Приём (7/7): 00 33 00 00 00 03 02
    Приём (2/2): 83 02
    Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!
    Запрос значений группы элементов
    Отправка (12): 00 34 00 00 00 06 02 03 00 3D 00 02
    Приём (7/7): 00 34 00 00 00 03 02
    Приём (2/2): 83 02
    Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!
    Запрос значений группы элементов
    Отправка (12): 00 35 00 00 00 06 02 03 00 3D 00 02
    Приём (7/7): 00 35 00 00 00 03 02
    Приём (2/2): 83 02
    Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!
    Запрос значений группы элементов
    Отправка (12): 00 36 00 00 00 06 02 03 00 3D 00 02
    Приём (7/7): 00 36 00 00 00 03 02
    Приём (2/2): 83 02
    Ошибка устройства: [02] ILLEGAL DATA ADDRESS!

    2021-11-11 10:08:02 Отключение от 192.168.152.196

    2021-11-11 10:08:02 Установка TCP-соединения с 192.168.152.196:503
    Ошибка при установке TCP-соединения: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 192.168.152.196:503

    2021-11-11 10:08:03 Невозможно выполнить сеанс связи с КП 12 «КП Варка Автоматика», т.к. соединение не установлено

    2021-11-11 10:08:03 Попытка установки TCP-соединения может быть не ранее, чем через 5 с после предыдущей.

    Если делаю связь ПЛК+Modbus_OPC_inSAT+RAPID — все работает, а напрямую нет(

    Mettall
    Участник

    время в минутах!

    в ответ на: Формула ( значение меньше 0) #11224
    Mettall
    Участник

    Спасибо Работает!

    в ответ на: График Про #11135
    Mettall
    Участник

    а подробнее ?? файлы с папок Config ??

    в ответ на: График Про #11117
    Mettall
    Участник

    Если обновляться с нуля, как сохранить текущие настройки?пропадут ли ключи плагинов?

    • Ответ изменён 6 лет, 8 месяцев назад пользователем Mettall.
    в ответ на: График Про #11083
    Mettall
    Участник

    Подскажите, обновляться необходимо полностью с нуля, или сделать так как в посте Ссылка ???

    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем Mettall.
    • Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем Mettall.
    в ответ на: График Про #11056
    Mettall
    Участник

    Версия ГрафикПро 5.0.1.1

    в ответ на: График Про #11055
    Mettall
    Участник

    и периодически вылетает вот такое:
    «Ошибка приложения
    Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
    Дополнительная информация:
    Ошибка при получении представления с ид.=31 из кэша или от сервера: Не удалось принять время изменения файла представления.»

    в ответ на: График Про #11054
    Mettall
    Участник

    Выбираю диапазон с 1.01.2019 — 31.01.2019 — график долго думает, в итого показал только до 4 числа график, дальше пусто(

    в ответ на: График Про #11053
    Mettall
    Участник

    Диапазон выставляю, но график пуст( данные графиков в какой папке хранятся? в ArchiveDAT?

Просмотр 14 сообщений - с 1 по 14 (из 14 всего)