Ответы в темах
-
АвторЗаписи
-
Lest
УчастникСкинул! 🙂
Для проверки могу тимвьювер запускать.Lest
УчастникЕще не понятно что из этого выйдет, поэтому нет. 🙁
Lest
УчастникПонятно, для меня это не по силам, но все равно спасибо.
-
Ответ изменён 10 лет, 2 месяца назад пользователем
Lest.
Lest
Участникhttp://microfor.ru/products/catalog/kontr/ Контроллер ИВА-128
Описание протокола работы с ним от производителя:
https://drive.google.com/file/d/0B8XdaSWMNczRZVZoVG5zWjU1c1U/view?usp=sharingLest
УчастникДля меня это тупик.
Lest
Участникнету. этих контроллеров уже целая куча.
Lest
УчастникПонятно, ну ладно будем считать этот контроллер несовместимым и дураццким.
Lest
УчастникЯ так понимаю все три варианта платные?
Lest
УчастникВот протокол сессии родного ПО:
write 01 19 00 00 D0 1F
read 01 19 18 C1 1B 8F
write 01 19 00 02 51 DE
read 01 19 08 7C D6 3E
write 01 19 00 04 D1 DC
read 01 19 42 A4 E1 04
write 01 19 00 06 50 1D
read 01 19 42 A4 E1 04
write 01 19 00 00 D0 1F
read 01 19 18 A3 9A 66
write 01 19 00 02 51 DE
read 01 19 08 87 97 BD
write 01 19 00 04 D1 DC
read 01 19 42 A4 E1 04
write 01 19 00 06 50 1D
read 01 19 42 A4 E1 04Lest
Участникhttps://drive.google.com/file/d/0B8XdaSWMNczRRndVY2hyYl9uc3M/view?usp=sharing
вот ссылка на руководство: 41-42 страницы полный список.Lest
УчастникПроизводитель таким образом создал контроллер, что он отдает данные только по 19 команде 🙁
но при этом с датчиками может работать как по 03 04 команде так и по 19 🙁Lest
УчастникПонятно.
Lest
УчастникРезультата добился с одним датчиком.
А подскажите если я подключу к этой же физической линии связи еще один датчик, то его надо заводить в систему как полностью отдельное устройство?Lest
УчастникПомогло! Спасибо!
Lest
УчастникУ меня закомментированы эти строки, но все равно не помогло
-
Ответ изменён 10 лет, 2 месяца назад пользователем
-
АвторЗаписи