petuhovdmitry

Ответы в темах

Просмотр 10 сообщений - с 46 по 55 (из 55 всего)
  • Автор
    Записи
  • в ответ на: как правильно достать текст #38472
    petuhovdmitry
    Участник

    https://ncloud.interra.company/s/kGZyR9WnPwoFSXM
    верное значение, но преобразовать в текст не выходит.

    в ответ на: как правильно достать текст #38470
    petuhovdmitry
    Участник

    https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html?x=4E53
    4E53 (20051) (NS) — это правильный результат, то есть в при получении данных я аерно указал сортировку байт 01. Осталось понять, как все же преобразовывать это в строку и отображать.

    в ответ на: как правильно достать текст #38468
    petuhovdmitry
    Участник

    Вот он:

    Request element group «hr54»
    Send (12): 00 39 00 00 00 06 01 03 00 36 00 01
    Receive (7/7): 00 39 00 00 00 05 01
    Receive (4/4): 03 02 53 4E
    OK

    в ответ на: как правильно достать текст #38465
    petuhovdmitry
    Участник

    Так тоже не хорошо: https://ncloud.interra.company/s/7FRJPBAcFGnS82Q

    в ответ на: как правильно достать текст #38463
    petuhovdmitry
    Участник

    в свойствах канала поставил галку Формула и в поле ВХ.
    воткнул DecodeAscii(Cnl)
    Сервер не упал, но в табличке отообразилось число 21326, то есть, не преобразованное.
    Жаль,что сюда скрины нельзя прикреплять:
    https://ncloud.interra.company/s/bi29S6k7g4HBY3b

    в ответ на: Вопросы новичка. #38429
    petuhovdmitry
    Участник

    устал искать на форуме что-то про «получить текст№ или «получить string»

    в ответ на: Вопросы новичка. #38428
    petuhovdmitry
    Участник

    Доброго! Подключился к ПЛК DELTA AS228T по Modbus TCP.
    в ПЛК сидит двухсимволная строка STRING(2) по адресу D54.
    Как правильно мне ее вытащить не числом, а символьно?
    Я подключидся к регистру (ushort 2 байта, порядок байтов не менял), получаю с него данные в виде числа 21326.
    Если в Канале выставить Тип данных ASCII String c Длиной данных 2,
    то в мнемосхеме получаю что-то типа «???@»

    в ответ на: Вопросы новичка #38328
    petuhovdmitry
    Участник

    3. Уточнение. Я говорил о пареметрах элемента устройства. Возможно вы говорите о параметрах елемента канала? Да, там есть тип данных ASCII string.
    Нужно теперь понять, как этим пользоваться.

    в ответ на: Вопросы новичка #38327
    petuhovdmitry
    Участник

    1. Да, понял, спасибо! Только не Раамерность, а Формат.
    2. Я понимаю и готов к тому, что «сложно». Как вариант, можно утащить этот механизм пока в табличное представление.
    3. Подробнее, пожалуйста. Я не нашел в параметрах элемента ниего похожего на WORD, CHAR — только числовые форматы.

    в ответ на: Вопросы новичка #38322
    petuhovdmitry
    Участник

    Доброго!

    Если сюда вопросы новичка, то:

    Как в схеме или таблице вывести целое число, которое я целым получил по ModBus с ПЛК? Сейчас выводится с двумя знаками после запятой.

    Вожможно в схеме сформировать (например, с внешнего http-серрвиса в JSONе)
    динамический список для выбора из него значения или значений?
    Ну, к примеру, я получаю на линию задание на фасовку продукта из 1С

    Как вытащить по modbus с ПЛК из регистра значение с типом WORD ?

Просмотр 10 сообщений - с 46 по 55 (из 55 всего)