    SCADA версии 6.2.0.0
    плагин Графики Про 6.1.0.0
    Не знаю что я должен увидеть при F12:

    saind_777
    Участник

    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Добавил график в схему. В режиме «Фиксированный» график отображается. А в режиме «Скользящий» график не отображается, при этом пишет ошибка загрузки данных. В чем причина? (плагин График Про)

    в ответ на: Отваливается линия связи с OPC #32950
    saind_777
    Участник

    Проблему решил.
    Необходимо было именно на клиентской машине добавить правило в брандмауэре на входящие подключения для приложения «ScadaCommWkr.exe»

    в ответ на: Отваливается линия связи с OPC #32935
    saind_777
    Участник

    Добрый день.
    Не могу получать данные с OPC сервера установленного на другом компьютере. Хотя в настройках OPC сервер видит и подключаеться к нему. Тэги тоже видны и добавляються в конфигурацию. При запуске к серверу подключаеться но данные не отображаються. В логах пишет:
    2024-06-05 16:19:47 Запуск линии связи [11] TEST

    2024-06-05 16:19:47 Соединение с InSAT.ModbusOPCServer.DA/{f5eb9aff-96ea-403f-b129-65235f8bb8b8}
    Соединение с OPC DA сервером установлено

    2024-06-05 16:19:48 Создание подписок
    Создание подписки «» для устройства [44] цтп4 орс (async)
    Ошибка при создании подписок:
    Сервер RPC недоступен. (0x800706BA)

    Проверяю доступность к серверу с помощью MatrikonOPC Explorer, все подключаеться, значение тэгов отображает.
    Как решить проблему?