sergey_narva

Ответы в темах

Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
  • Автор
    Записи
  • в ответ на: Нестандартные команды MODBUS #32126
    sergey_narva
    Участник

    Самое интересное, как оказалось, конкретно для PZEM004T V3.0 совершенно без разницы какие данные предаются в 0x42. По любому происходит обнуление регистра подсчета энергии. В ответ получаем пакет полностью совпадающий с переданным. Если смотреть по документации, принятый пакет, с большой долей вероятности, не совпадет с переданным только в случае неисправности «железа» (микросхемы).
    Т.е.

    пакет 0x01 0x42 0x80 0x11
    ответ 0x01 0x42 0x80 0x11
    приводит к обнулению регистра подсчета энергии (это пакет без данных — адрес устройства, функциональный код, CRC), также как и пакеты с данными:

    пакет 0x01 0x42 0x00 0x00 0xA1 0xCC
    ответ 0x01 0x42 0x00 0x00 0xA1 0xCC

    пакет 0x01 0x42 0x80 0x11 0x00 0x00
    ответ 0x01 0x42 0x80 0x11 0x00 0x00

    ну и так далее.

    в ответ на: Нестандартные команды MODBUS #32101
    sergey_narva
    Участник

    Воспользовался подсказкой, спасибо jurasskpark, попробовал реализовать через DrvModbus. Через администратор отправил через команду данные
    80 11
    получил следующее

    https://ibb.co/ft80cQw

    в ответ на: Нестандартные команды MODBUS #32098
    sergey_narva
    Участник

    https://ibb.co/72Wx3TZ

    • Ответ изменён 2 года, 6 месяцев назад пользователем sergey_narva.
    • Ответ изменён 2 года, 6 месяцев назад пользователем sergey_narva.
    в ответ на: Нестандартные команды MODBUS #32097
    sergey_narva
    Участник

    Михаил, спасибо. Через администратор все работает.

    в ответ на: Нестандартные команды MODBUS #32026
    sergey_narva
    Участник

    Для соединения устройства используется драйвер Modbus RTU

    в ответ на: Нестандартные команды MODBUS #32024
    sergey_narva
    Участник

    Здравствуйте!

    Хотелось бы продолжить тему по отправке нестандартных команд.

    Согласно описанию выше в теме, это анализатор PZEM004T.

    Описание пакета:

    2.5 Reset energy
    The command format of the master to reset the slave’s energy is (total 4 bytes):
    Slave address + 0x42 + CRC check high byte + CRC check low byte.
    Correct reply: slave address + 0x42 + CRC check high byte + CRC check low byte.
    Error Reply: Slave address + 0xC2 + Abnormal code + CRC check high byte + CRC check low byte
    2.7 CRC check
    CRC check use 16bits format, occupy two bytes, the generator polynomial is X16 + X15 + X2 +1, the polynomial value used for calculation is 0xA001.
    The value of the CRC check is a frame data divide all results of checking all the bytes except the CRC check value.

    Для сброса показаний энергии необходимо отправить пакет.
    Пакет имеет фиксированный формат:
    для устройства с адресом 0x01 — 01 42 80 11
    для устройства с адресом 0x02 — 02 42 80 E1
    для устройства с адресом 0x03 — 03 42 81 71

    Возможно ли отправлять эти пакеты с помощью драйвера DrvTester?

    в ответ на: Нестандартные команды MODBUS #31896
    sergey_narva
    Участник

    Здравствуйте!

    А какова цена вопроса реализации опции нестандартной команды в драйвере?

Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)