Ответы в темах
-
АвторЗаписи
-
stalker
УчастникВ топике было описано: в журнале линии команды пишутся нормальные. То есть там нет отправляемых команд изменения других регистров при переключении одного из Coils.
Там ожидаемые нормальные групповые запросы идут и нормальные ответы. Также ардуино проверялось сторонними программами на опрос, все работает нормально. То есть на уровне линии и ардуины всё хорошо, и баг идет даже не в визуализации, а на уровне веб-сервера где-то.
По две кнопки — чтобы избавиться от промежуточного модального окна и сразу отправлять желаемую команду. И если ставить в свойствах кнопки Отправить команду вместо Отправить команду сразу (то есть чтобы показывалось стандартное модальное окно), то все равно при отправке команды мигает точно так же.
Частота опроса не повлияла, пробовал ставить разные.
Отключение галочки Опрос КП после команду ТУ тоже ничего не чинило, пробовал.stalker
Участник1. Версия 5.7.0
2. В коммуникаторе в Свойствах КП тоже кратковременно меняется 1 на 0 и назад на случайных каналах типа Coil.
3. Да, потому как даже в свойствах КП оно меняется, то есть оно влияет на всю визуализацию.
4. Да, при отправке кнопкой Команда значений 0 и 1 на регистры тоже мигают кратковременно другие регистры.
5. События внизу видны, если во Входных каналах поставить галочки Запись событий. То есть меняются сами входные каналы до получения адекватных данных от ардуино.
6. Дублирования в визуализации нет.
7. На линии всего лишь одно устройство пока что.Возможно ли посмотреть какой-то проект примерный, где есть чтение и запись coil-регистров протокола modbus rtu?
-
АвторЗаписи