у меня Вебстанция 4.6.1.3 Beta.
сегодня я залез в SCADA Web Конфигуратор там начал тыкать настройки представления в итоге SCADA Web выдает ошибку: запрошенное представления не существует или Вас недостаточно прав для доступа к нему.
Все настройки вернул на место, ошибка остается. До этого представление настраивал через SCADA Администратор.
Старый Конфигуратор уничтожает настройки нового Веб. Скопируйте их заново из дистрибутива, папка config. Представления для новой Вебстанции настраиваются через Администратор.
Михаил, добрый день! У меня ситуация, аналогичная baur.
Пытался WebBeta запустить, настраивая WebConfig.
Однако, config в WebBeta не перетерт. Дата создания файлов — та же, что и в дистрибе.
Попытки создать нового юзера и все, что ему полагается (роль, права) через админа сервера приводят к тому, что этот юзер в WebBeta видит, какие представления ему назначены (и сколько их), но прав нет.
Прав, кстати, нет и на «старых» юзеров, которые в примерах дистриба.
Для WebBeta права надо давать не только на таблицу, но и на папку.
Например таблица 111.tbl в папке Energy
У вас в правах должно быть
Energy — Диспетчер Вася
Energy\111.tbl — Диспетчер Вася
Этот ответ был изменен 7 лет, 5 месяцев назад от manjey73.
Все мои таблицы в папке Sikn, она в папке C:\SCADA\Interface
Однако, в выпадающем меню закладки «Права» нет возможности выбрать папку Sikn.
Есть некий объект СИКН, но он с папкой, видимо, не связан https://postimg.org/image/rspyu9deb/
Заработало!
В интерфейсе должно быть имя папки и имена файлов таблиц, которые в этой папке лежат.
Тогда этим объектам интерфейса можно назначать роли в закладке «Права»