Подключение регуляторов owen через opc

Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами OPC Подключение регуляторов owen через opc

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 32 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #2503
    bsamen
    Участник

    Переношу свой топик http://forum.rapidscada.org/?topic=%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-owen-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-opc
    с английской части форума сюда. Для удобства оформил в виде pdf файла: https://yadi.sk/d/GYjjceK_t7QRV

    #2510
    Mikhail
    Модератор

    Файл не открывается — нет прав доступа.
    Хотя нет, открылся со 2-го раза.

    #3768
    voshlakov
    Участник

    Добрый день! Не могли бы помочь с данной темой?

    #3770
    Mikhail
    Модератор

    Опишите подробнее со скриншотами, что за ошибки у Вас на уровне Rapid SCADA?

    #3771
    Romiros
    Участник

    Целая статья получилась.
    Что не работает непонятно.
    На счет нового OPC сервера OWEN Вам правильно написали в английской версии форума.
    Сами на него перешли пару месяцев назад. Гораздо удобнее и проблем не наблюдается.

    #3775
    voshlakov
    Участник

    Добрый день!
    Насколько я понимаю основная проблема в том, что команды для считывания не отправляются по RS485 на ТРМ (подключался дополнительным преобразователем к шине и смотрел). По какой причине это происходит пока не понял.
    Вот ссылка на скрины. https://yadi.sk/d/lp9cq4CL32X7ga

    #3777
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Поставьте тип канала связи — не задан. Ком-порт открывает сам OPC-сервер.

    #3778
    Romiros
    Участник

    Добрый день. Смешали все в кучу. Поменяйте тип связи и должно заработать.
    Если Вы делаете так, как на скринах, то конечно работать не будет.
    Если вы хотите получать данные с OPC сервера OWEN, то не используйте com порт. В параметрах линии связи (Тип = Не задан).
    Если хотите через com порт, то используйте KpModBus, если прибор поддерживает протокол ModBus.

    Михаил опередил 🙂

    • Этот ответ был изменен 7 лет, 3 месяца назад от Romiros.
    #3784
    Mikhail
    Модератор

    Зато Вы всё разложили по полочкам ))

    #3793
    Evgen
    Участник

    Здравствуйте!
    У нас есть приборы Овен которые работают только с OPC-server OWEN.
    И возникла проблема, орс сервер данные получает, но в скада системе отображаются значения «0».
    При использовании протокола ModBus проблема та же.
    Вы не сталкивались с подобной проблемой?

    • Этот ответ был изменен 7 лет, 3 месяца назад от Evgen.
    #3796
    manjey73
    Участник

    Evgen если прибор Овен работает только с ОРС сервером, значит в данном приборе нет Modbus а используется протокол Овен.

    #3801
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день! Посмотрите по журналу линии связи, приходят ли вообще в Коммуникатор (на OPC клиент) какие-либо значения или один раз пришли 0 и все?

    #3816
    Evgen
    Участник

    КП 11. Обработка тега. Наименование: Узел1.ТРМ 212-98.
    Оперативные параметры целочисленные значения.
    Значение на выходе вычислителя.
    Значение: 0.
    Качество: badWaitingForInitialData
    Вот так на всех тегах с этого орс
    Один раз «0» пришел и все!!!

    • Этот ответ был изменен 7 лет, 3 месяца назад от Evgen.
    #3821
    Romiros
    Участник

    badWaitingForInitialData — это значит прибор не опрашивается.
    Ищите ошибки в настройках связи

    #3822
    Evgen
    Участник

    Вот только орс сервер опрашивает прибор и в нем отображаются значения!!!

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 32 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.