Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › OPC › Подключение регуляторов owen через opc
- В этой теме 31 ответ, 6 участников, последнее обновление 9 лет, 6 месяцев назад сделано
Romiros.
-
АвторСообщения
-
08.07.2016 в 12:02 #2503
bsamen
УчастникПереношу свой топик http://forum.rapidscada.org/?topic=%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-owen-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-opc
с английской части форума сюда. Для удобства оформил в виде pdf файла: https://yadi.sk/d/GYjjceK_t7QRV08.07.2016 в 15:21 #2510
MikhailМодераторФайл не открывается — нет прав доступа.
Хотя нет, открылся со 2-го раза.07.12.2016 в 06:16 #3768voshlakov
УчастникДобрый день! Не могли бы помочь с данной темой?
07.12.2016 в 14:22 #3770
MikhailМодераторОпишите подробнее со скриншотами, что за ошибки у Вас на уровне Rapid SCADA?
07.12.2016 в 14:59 #3771Romiros
УчастникЦелая статья получилась.
Что не работает непонятно.
На счет нового OPC сервера OWEN Вам правильно написали в английской версии форума.
Сами на него перешли пару месяцев назад. Гораздо удобнее и проблем не наблюдается.08.12.2016 в 07:44 #3775voshlakov
УчастникДобрый день!
Насколько я понимаю основная проблема в том, что команды для считывания не отправляются по RS485 на ТРМ (подключался дополнительным преобразователем к шине и смотрел). По какой причине это происходит пока не понял.
Вот ссылка на скрины. https://yadi.sk/d/lp9cq4CL32X7ga08.12.2016 в 13:17 #3777
MikhailМодераторДобрый день!
Поставьте тип канала связи — не задан. Ком-порт открывает сам OPC-сервер.08.12.2016 в 13:22 #3778Romiros
УчастникДобрый день. Смешали все в кучу. Поменяйте тип связи и должно заработать.
Если Вы делаете так, как на скринах, то конечно работать не будет.
Если вы хотите получать данные с OPC сервера OWEN, то не используйте com порт. В параметрах линии связи (Тип = Не задан).
Если хотите через com порт, то используйте KpModBus, если прибор поддерживает протокол ModBus.Михаил опередил 🙂
-
Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем
Romiros.
09.12.2016 в 16:43 #3784
MikhailМодераторЗато Вы всё разложили по полочкам ))
12.12.2016 в 10:37 #3793
EvgenУчастникЗдравствуйте!
У нас есть приборы Овен которые работают только с OPC-server OWEN.
И возникла проблема, орс сервер данные получает, но в скада системе отображаются значения «0».
При использовании протокола ModBus проблема та же.
Вы не сталкивались с подобной проблемой?-
Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем
Evgen.
12.12.2016 в 11:50 #3796
manjey73УчастникEvgen если прибор Овен работает только с ОРС сервером, значит в данном приборе нет Modbus а используется протокол Овен.
12.12.2016 в 13:02 #3801
MikhailМодераторДобрый день! Посмотрите по журналу линии связи, приходят ли вообще в Коммуникатор (на OPC клиент) какие-либо значения или один раз пришли 0 и все?
12.12.2016 в 14:59 #3816
EvgenУчастникКП 11. Обработка тега. Наименование: Узел1.ТРМ 212-98.
Оперативные параметры целочисленные значения.
Значение на выходе вычислителя.
Значение: 0.
Качество: badWaitingForInitialData
Вот так на всех тегах с этого орс
Один раз «0» пришел и все!!!-
Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем
Evgen.
12.12.2016 в 15:34 #3821Romiros
УчастникbadWaitingForInitialData — это значит прибор не опрашивается.
Ищите ошибки в настройках связи12.12.2016 в 15:49 #3822
EvgenУчастникВот только орс сервер опрашивает прибор и в нем отображаются значения!!!
-
Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.