При опросе OPC сервера можно указать период опроса. А как можно это указать для MODBUS. У меня Modbus RTU более менее а вот MODBUS TCP в секунду 4-5 раза опрашивает. Хотя там данные не так часто меняется, можно ли как то это регулировать чтобы не архив зря не нагружать …
При опросе OPC период опроса указать нельзя, поскольку чтение идет по подписке. Сервер сам оповещает клиента, когда производить опрос.
А вот в модбас период как раз можно четко указать (хоть раз в день). У Вас настройка Период не влияет что ли?
или Вы имеете ввиду настройки сервера -текущий срез, период записи-.
Получается даже если модбас опрашивает очень быстро записываться будет не все.
Да, в принципе этого достаточно
Этот ответ был изменен 6 лет, 11 месяцев назад от baur.