Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Передача данных из Rapid SCADA в панель
Помечено: панель сп307 rapid scada rs 485
- В этой теме 9 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года, 7 месяцев назад сделано Mikhail.
-
АвторСообщения
-
05.12.2017 в 16:01 #8066BETALУчастник
Добрый день. Возникла необходимость передавать данные из Rapid SCADA в сенсорную панель ОВЕН СП307 через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU. Посмотрел инструкцию, как это делается не нашёл. Я так понимаю, нужно создать регистр, к которому будет привязана переменная, определяемая в SCADA и этот регистр считывать панелью. Подскажите пожалуйста как правильно организовать передачу данных из SCADA в панель.
05.12.2017 в 19:49 #8067MikhailМодераторДобрый день!
Панель является Модбас мастером или слейвом? Т.е. запросы инициирует панель или ПК?05.12.2017 в 19:50 #8068MikhailМодераторЕсли панель — это мастер, то требуется разработка драйвера Модбас-слейв для Rapid SCADA. Существующий драйвер является мастером.
06.12.2017 в 17:03 #8072BETALУчастникПанель должна быть мастером, а один из портов SCADA слейвом. Есть примеры или руководство по организации передачи информации подобным способом?
07.12.2017 в 13:16 #8076MikhailМодераторНужно разработать соответствующий драйвер на заказ. Пример будет прилагаться к разработанному драйверу. Мы можем обсудить коммерческую часть по емаил. Напишите, пожалуйста, на info@…
02.09.2020 в 10:59 #17137surovyУчастникДень добрый!Вопрос наверно в тему.
У меня ТРМ212 и панель оператора сми2 (все ОВЕН).Могу ли я дублировать показания например температуры с трмки на сми2.Оба слейва, ПК мастер естественно.02.09.2020 в 17:16 #17141MikhailМодераторДобрый день!
В модуле Автоуправления нужно создать триггер на изменение данных (температуры) и отправлять команду индикатору на установку значения. Если что-то не получится, пишите.14.09.2020 в 16:45 #17228surovyУчастникМежду работой занялся опять выводом информации на панель СМИ2.Всё с модулем автоуправления работает,отправляется,выводится….C прибора считывал float и соответственно в нём же и выводил.Но дело в том ,что панель не позволяет изменить положение десятичной точки при выводе в этом типе.Для операторов достаточно и десятичной части(например давление 3.5 кгс/см2 (условно),а не 3,543).
В общем нарыл , что оправлять данные в панель удобно строкой,а там ставь положение десятичной точки где душе угодно.И понять не могу как мне через коммуникатор это сделать?(такого типа данных нет в нём).Направьте на путь , вот ни разу я не программист.)14.09.2020 в 17:04 #17229manjey73УчастникЕсли про строку вы имеете ввиду Modbus ASCII то надо выбрать данный режим в настройках Коммуникатора. ну и наверное обрезать значение до нужного количества знаков при передачи.
16.09.2020 в 16:34 #17230MikhailМодераторИ понять не могу как мне через коммуникатор это сделать?
Сделайте, пожалуйста, скриншоты, как сейчас настроена передача значения на панель?
Скорее всего, потребуется создать строковый входной канал. Но нужно посмотреть, как сделано сейчас, чтобы от этого отталкиваться.Да, ещё нужно знать в каком виде отправлять данные по Модбас — где-то в документации на устройство должно быть написано.
-
АвторСообщения
- Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.